如何防止焊渣及铜丝等杂物进入变压器

作者:老电工时间:2021-05-13 09:39:18

防止焊渣及铜丝等杂物进入变压器的措施

1、在安装变压器时,需要进行吊罩检查,清除内部残存的一切杂物,可以用油冲洗铁芯和线圈。有条件和必要时应吊芯,以彻底清除箱底杂物。导向冷却的变压器,应注意清除进油联箱中的杂物。

2、安装前应将油管路、冷油器和潜油泵的内部清理干净并用油冲洗。

3、净油器应安装正确。要采取措施防止净油器中的活性氧化铝或硅胶冲入变压器内。对已发生冲入了氧化铝或硅胶的变压器,应尽早安排检修处理。

4、为了避免铜丝滤网冲入变压器内,应将铜丝网换成烧结式过滤网〔可参照沈阳变压器厂(76)检字97号文的要求〕。对已发现有铜丝网冲入的变压器,应尽早安排检修处理。