首页 > 电工基础 > 变压器

如何防止线圈温度过高与绝缘劣化或烧坏

作者:老电工时间:2021-05-13 09:35:47

防止线圈温度过高与绝缘劣化的措施

1、变压器的保护装置必须完善可靠

瓦斯继电器应安装调整正确,定期检查,清除误动因素。重瓦斯保护应投入跳闸。跳闸直流电源必须可靠。

不允许将无保护的变压器投入运行。如因工作需要将保护短时停用,则应有措施,事后应立即恢复。
由于烧结式滤网阻力大,易形成负压,后来制造厂改用造纸滤网。

2、确定重瓦斯投入跳闸或信号

在地震预报期内,根据变压器的具体情况和瓦斯继电器的类型确定重瓦斯投入跳闸或信号。地震引起重瓦斯动作跳闸的变压器,在恢复供电前要经过检查,确定无异状才可投运。

3、合理控制运行中的顶层油温升

控制运行中顶导油温升,对强油循环的变压器更要注意。根据运行情况和测量结果,不同的变压器在额定负荷下,顶层油温升值的差别较大,因此不能认为有些变压器的顶层油温升较低误认为出力有余度。对各种温度计要定期校验,超温信号要准确可靠。

4、对负荷能力有怀疑或经改造提高出力的变压器,应通过测量线圈平均温度来确定负荷能力。正常以线圈平均温升65℃时相应的油面温升作为运行监视的极限。对改造增容的变压器,当线圈电流密度超过同类变压器的设计标准时,仍以线圈最热点温度不超过105℃为限。应考虑线圈最热点温升与平均温升的差值,这个差值将增大,特别是对有统包绝缘的线圈,应酌量降低平均温升来确定变压器的额定出力。

5、强迫油循环风冷、强迫油循环水冷的变压器,当发生事故切除冷却系统时(对强油循环风冷的,指停止风扇及油泵;对强油循环水冷的,指停止水及油循环),在额定负荷下允许的运行时间:当容量为125兆伏安及以下时为20分钟,以上时为10分钟。按上述规定油面温度沿尚未到达75℃时,允许上升到75℃,但不超过1小时。

6、强油循环的冷却系统必须有两个可靠的电源,应装有自动的切换装置,并定期进行切换试验。信号装置应齐全、可靠。

7、防止风冷散热器的风扇电动机大量损坏,风扇叶片应较平衡并调整角度,电动机铸铝端盖磨损严重的可改为铸铁端盖。应作好维修工作,以保证正常运行。

8、31500千伏安及以上的变压器应创造条件装设上层油温的遥测装置。

9、变压器靠近顶部的箱壁上应安装一个酒精温度计,在必要时校对扇形温度计的指示。

10、对统包绝缘的加强段部分,在大修时检查油道有无堵塞现象,必要时需要进行处理。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读