35kV变压器中性点绝缘水平等级(图文)

作者:老电工时间:2017-07-23 10:20:43

35kV变压器中性点绝缘水平等级

有关35kV变压器的绝缘等级,35kV中性点绝缘水平代表了雷电冲击耐受电压的水平,中性点有效接地系统与中性点不接地系统的保护作用不同,一起来了解下。

一、35kV变压器的绝缘等级

变压器绝缘等级的划分标准

35kV中性点绝缘水平为雷电冲击耐受电压185 k V,工频耐受电压85 k V;考虑安全系数后,绝缘水平为雷电冲击耐受电压111 kV,1 min工频耐受电压73 k V。

单独采用110 mm间隙时,间隙雷电冲击放电电压为93~112 k V,工频放电电压为47~57 k V。

雷电冲击放电电压和工频放电电压均小于中性点绝缘水平,中性点有效接地系统最大暂时工频过电压下间隙不动作,中性点不接地系统最大暂时工频过电压下间隙动作,满足保护中性点的要求。

推荐采用此保护配置方式。

单独采用Y1.5 W-48/109型避雷器时,避雷器可以耐受中性点有效接地系统最大暂时工频过电压,但裕度较小。

在中性点不接地系统最大暂时工频过电压下,避雷器可能损坏。

110 mm间隙与Y1.5 W-48/109型避雷器并联时,满足保护中性点要求。

但Y1.5 W-48/109型避雷器非标准型号,在避雷器残压作用下,间隙可能同时动作;在中性点工频电压为48~57 k V时,如间隙不动作,则避雷器有可能损坏。

图1,参考图:35kV变压器的绝缘等级

推荐阅读:35kV变压器绝缘等级与功能说明

二、变压器的绝缘等级有哪些?

变压器的绝缘等级是允许的温升的标准,即绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。

绝缘的温度等级分为A级E级B级F级H级。

各绝缘等级具体允许温升标准如下:
最高允许温度(℃)105 120 130 155 180
绕组温升限值(K)60 75 80 100 125
性能参考温度(℃)80 95 100 120 145

三、变压器的绝缘等级和技术参数

变压器的绝缘有两个不同的概念:

1、绝缘等级是指温度的,有A、B、E、F、H、C。变压器有A级,最高运行温度为105度,这就是油变。干变有F级(环氧树脂)最高运行温度为155度。还有用美国杜邦公司的NOMEX绝缘材料制作的H级(最高运行温度180度)和C级(最高允许运行温度为220度)的干式变压器。E和B是用来制造电机的。这个温度是绝缘材料来决定的。不能换算。

2、绝缘水平:是指变压器的耐受外施高压的能力,如AC(工频耐压),LI(雷电冲击)等。还有感应耐压,这些都明确的国家标准。他们之间也不能换算。
这是两个完全不同的概念,相互之间也没有关系(尽管都与绝缘材料有关)。