本文介绍了变压器烧毁的常见原因,导致变压器烧毁的原因多种多样,比如没安装熔断器,配变负荷的偏相运行等,针对变压器烧毁的常见原因,准备好多种预防措施,以减少烧毁事故的发生。
1、配变负荷的偏相运行
农村照明线路较多,多是采用单相供电,施工中跳线的随意性和管理不到位,造成了配变负荷的偏相运行。在长期使用的过程,致使某相线圈绝缘老化而烧毁变压器。
2、配电变压器的高、低压熔断件配置不当
变压器上的熔断件普遍存在着配置过大的现象,严重过载时,烧毁变压器。
3、渗油问题
渗油是变压器最为常见的外表异常现象,变压器本体内充满了油,各连接部位都有胶珠、胶垫防止油的渗漏。经过长时间的运行,会使变压器中的某些胶珠、胶垫老化龟裂而引起渗油。从而导致绝缘受潮后性能下降,放电短路,烧毁变压器。
4、配电变压器的高、低压线路大多数是由架空线路引入,由于避雷器投运不及时或没有安装10kV避雷器。造成雷击时烧毁变压器。
5、铁芯多点接地。
6、线圈压缩问题
当配电变压器低压侧发生接地、相间短路时,将产生一个高于额定电流20~30倍的短路电流,这么大的电流作用在高压绕组上,线圈内部将产生很大的机械应力,这种机械应力将导致线圈压缩。
短路故障解除后应力也随着消失,线圈如果重复受到机械应力的作用,其绝缘胶珠、胶垫等就会松动脱落;铁心夹板螺栓也会松动,高压线圈畸变或崩裂。另外,也会产生高温,从而导致变压器在极短的时间内烧毁。
7、配电变压器高、低压两侧无熔断器
有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变压器。
8、分接开关
1)私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而烧毁。
2)分接开关质量差,引起星形触头位置不完全接触,发生短路或对地放电。
9、人为损坏
1)变压器的引出线是铜螺杆,而架空线一般多采用铝芯胶皮线,铜铝之间很容易产生电化腐蚀。
2)套管闪络放电也是变压器常见的异常现象。
1、在新建时,应及时安装高、低压熔断器。在变压器运行中,发现熔断器烧毁或被盗后应及时更换。
2、高、低压熔断件的合理配置:
1)容量在100kVA以上的变压器要配置(1.5~2.0)额定电流的熔断件。
2)容量在100kVA以下的变压器要配置(2.0~3.0)额定电流的熔断件。
3)低压侧熔断件应按额定电流稍大一点选择。
3、加强用电负荷实测工作,在高峰期来临时用钳型电流表对每台配变负荷情况进行测量,合理调整负荷,避免配变三相不平衡运行。
4、对于10kV配变低压侧电压在 7%~-10%范围之内,一般不允许调节分接开关。调节分接开关时,要由修试技术人员试验调整。
5、定期检查三相电流是否平衡或超过额定值。如三项负荷电流严重失衡,应及时采取措施调整。
6、在每年的雷雨季节来临之前,应把所有配电变压器上的避雷器送往修试部门进行检测,试验合格后及时安装。
7、在投运前做好以下检测工作:
1)带负荷分、合开关三次,不得误动。
2)用试验按钮试验三次,应正确动作。
3)用试验电阻接地试验三次,应正确动作。
8、定期清理配电变压器套管表面的污垢:检查套管有无闪络痕迹,接地是否良好,接地所用的引线有无断股、脱焊、断裂现象。用兆欧表检测接地电阻不得大于4Ω。
以上就是变压器烧毁的常见原因,以及相关的预防措施,配电变压器的运行好坏与管理是否到位密切相关,加强变压器的运行管理,才能有效避免配电变压器烧毁事故的发生。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
09-14
08-13
08-13
08-12
07-20
06-18
变压器三相出线A相400V、B相380V和C相400V的原因分析
06-08
05-04