变压器怎么大修,变压器大修主要项目有哪些?

作者:老电工时间:2017-07-22 22:13:05

变压器怎么大修,变压器大修主要项目有哪些?

说到变压器的维修检查,就要说说变压器大修这件事了,变压器大修时的主要项目有哪些,变压器大修是件繁重而复杂的工作,变压器大修周期一般为五年,大修内容也是很多,一起来了解下。

一、变压器大修时的主要项目

1、取出变压器铁芯进行内部检查;

2、情妇变压器铁芯线圈和分接头;

3、检查清扫油冷却系统;

4、清扫变压器外壳积垢,检查有没有漏油及腐蚀处,并补刷油漆或喷漆;

5、检查变压器各部接头有没有松弛的,并加以调整、紧固;

6、检查拆洗变压器引出套管;

7、检查变压器线困绝缘;

8、试验变压器绝缘油,将其过滤、补充或更换;

9、变压器绝缘降低时,应进行于燥。

  • 常规变压器的大修内容的质量要求

    常规变压器的大修内容的质量要求对变压器进行大修,需要做充足的准备工作,在变压器大修完成后,还需要做完备的大修后试验项目,以保证变压器大修工作的质量,那么变压器的....

  • 变压器的大修与小修的内容有哪些?

    变压器的大修与小修的内容有哪些?有关变压器维修的主要内容,变压器维修分类大修与小修,那么变压器大修内容有哪些,主要维修哪些项目,变压器小修又是对哪些部件进行检修....

二、变压器大修周期及项目

大修大修周期一般为5年。

大修检修项目为:

(1)外壳及油的检修。

① 检查并清扫外壳,包括顶盖、储油柜、高、低压绝缘套管、安全气道、散热器等,并消除渗漏。

② 根据变压器油质情况,进行滤油或换油。

③ 检查并检修接地装置

④ 必要时对外壳重新涂漆。

(2)铁心与绕组的检修。

① 检查铁心接地情况及穿心螺钉的绝缘;检查及清扫绕组及绕组夹紧装置、引线等。

② 检查绕组的绝缘状况是否良好及衬垫是否牢固,不应有线圈松动、变形和位移情况以及一次侧、二次侧绕组不对称现象。

(3)分接开关的检修。

① 检查与检修分接开关,包括附加设备,动、静触头及其传动机构。

② 检查与检修有载分接开关的控制装置,包括电动机、传动机构及其操作回路等。

(4)其他检修。

① 校验与调整温度计、控制仪表、继电保护装置、控制、信号装置及其二次回路等。

② 检查与调换空气干燥剂及吸湿剂等。

③ 大修后应进行必要的预防性试验。

④ 消除已发现的变压器的缺陷。