变压器绕组变形问题用频率响应法测量靠谱吗?

作者:老电工时间:2020-02-22 15:32:16

有遇到过变压器绕组变形的问题吗,不知如何测量绕组变形的严重程度吗,可以试试用频率响应法测量常见的变压器绕组变形问题,简单4步,帮你轻松找准问题点在哪,变压器绕组变形原因早找到。

测量变压器绕组变形

用频率响应法来测量变压器的绕组是否发生了变形:

1、典型的变压器绕组频率响应特性曲线,通常包含多个明显的波峰和波谷。

经验及理论分析表明,频率响应特性曲线中的波峰和波谷分布位置及分布数量的变化,是分析变压器绕组变形的重要依据。

2、频率响应特性曲线低频率段(1-100kHz)的波峰或波谷位置发生明显变化,通常预示绕组的电感变化,可能存在匝间或饼间短路的情况。

频率较低时,绕组的对地电容及饼间电容所形成的容抗较大,而感抗较小,如果绕组的电感发生变化,会导致其频响特性曲线低频部分的波峰或波谷位置发生明显移动。

对于绝大多数变压器,其三相绕组低频段的相应特性曲线应应非常相似,如果存在差异则应及时查明原因。

3、频率响应特性曲线中频段(100-600kHz)的波形或波谷位置发生明显变化,通常预示着绕组发生扭曲和鼓包等局部变形现象。

在该频率违反内的频率响应特性曲线具有较多的波峰和波谷,能够灵敏地反映出绕组分布电感、电容的变化。

4、频率响应特性曲线高频段(》600kHz)的波峰或波谷位置发生明显变化,通常预示着绕组的对地电容改变,可能存在绕圈整体移位或引线位移等情况。

频率较高时,绕组的感抗较大,容抗较小,由于绕组的饼间电容远大于对地电容,波峰和波谷分布位置主要以对地电容的影响为主。