有关变压器绕组变形问题及检测方法,变压器在遭受短路故障电流冲击后,绕组会发生局部变形,分享下变压器绕组变形检测方法,需要的朋友参考下。
通常变压器在遭受短路故障电流冲击后,绕组将发生局部变形,即使没有立即损坏,也有可能留下严重的故障隐患。
例如:首先,绝缘距离将发生改变,固体绝缘受到损伤后将导致局部放电发生。当遇到雷电过电压作用时便有可能发生匝间、饼间击穿,导致突发性绝缘事故,甚至在正常运行电压下,因局部放电的长期作用也可能引发绝缘击穿事故。
其次,绕组机械性能下降,当再次遭受短路事故时,将承受不住巨大的电动力作用而发生损坏事故。
因此,积极开展变压器绕组变形工作,及时发现哪些有问题的变压器,并有计划地进行吊罩验证和检修,不但可节省大量的人力、物力,对防止变压器事故的发生也有极其重要的作用。
目前,世界各国都在积极开展变压器绕组变形诊断工作,有些国家甚至把该项工作作为变压器预防性试验项目中的首要工作。
以下介绍变压器绕组变形的检测方法。
变压器绕组发生局部的机械变形后,其内部的电感、电容等分布参数必然会发生相对变化。最早使用的绕组变形诊断方法是集中参数检测法,它是通过测量绕组的短路阻抗等集中参数的变化来判断变压器是否发生变形。多年来的使用经验表明,该方法对测试条件要求较高,在现场往往难以获得必要的检测灵敏度,有时仅对那些绕组变形严重的变压器有效。
近年来,国内外大量的研究成果表明,利用网络分析技术,通过测量变压器各个绕组的传递函数H(jω),并对测试结果进行纵向或横向(三相之间)比较,可以灵敏而有效地诊断出绕组的扭曲、鼓包、移位等变形现象。因为当频率超过1KHz时,变压器的铁芯基本不起作用,每个绕组均可视为一个由电阻、电容、电感等分布参数构成的无源线性二端口网络。
频率响应分析法是目前国际上较为先进的一种变压器绕组变形诊断方法,能够检测到微弱的绕组变形,并且具有较强的抗干扰能力,适合现场使用的要求。
由于LVI法与FRA法都是通过比较波形进行判断的,可快速测出变压器短路阻抗的(0.2%~0.3%)的变化,其灵敏度是较高的,但如何从量值上去判断短路实验结果,并与现行标准测量电抗值的变化统一起来,尚须积累经验。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。