首页 > 电工基础 > 变压器

变压器声音大怎么办?减低变压器声音有奇招

作者:老电工时间:2018-07-09 06:12:13

变压器声音大怎么办?如何减低变压器的声音?
 
变压器运行声音
 

变压器噪声是变压器运行时的固有特性,国家相关标准对其有严格的声级限值规定,但随着用户环保意识的提高,反映变压器现场噪音偏大的投诉也逐渐增多,并且反映的噪音水平也往往比工厂出厂测试数据偏大不少。

根据一些现场处理经验,分析有以下原因,以供参考:        
 
1、 电压问题
原因:电压高,会使变压器过励磁,响声增大且尖锐,直接严重影响变压器的噪音。

判断方法:
先看看低压输出电压,不能看低压柜上的电压表,该电压表只起指示作用,应该采用较为准确的万用表进行测量。

解决方法:
现在城市里的10KV电压普遍偏高,根据低压侧输出电压,这时应该把分接档放在适合档位。在保证低压供电质量的前提下,尽量把高压分接向上调(低压输出电压降低),以此消除变压器的过励磁现象,同时降低变压器的噪音。        
 
2、风机、外壳、其他零部件的共振问题

原因:
风机、外壳、其他零部件的共振将会产生噪音,一般会误认为是变压器的噪音。

判断方法:
1)外壳:用手按一下外壳铝板(或钢板),看噪音是否变化,如发生变化就说明,外壳在共振。
2)风机:用干燥的长木棍顶一下每个风机的外壳,看噪音是否变化,如发生变化就说明,风机在共振。
3)其他零部件:用干燥的长木棍顶一下变压器每个零部件(如:轮子、风机支架等),看噪音是否变化,如发生变化就说明零部件在共振。

解决方法:
1)看外壳铝板(或钢板)是否松动,有可能安装时踩变形,需要紧一下外壳的螺丝,将外壳的铝板固定好,对变形的部分进行校正。
2)看风机是否松动,需要紧一下风机的紧固螺栓,在风机和风机支架之间垫一小块胶皮,可以解决风机振动问题。
3)如变压器零部件松动,则需要固定。        
 
3、变压器安装的问题

原因:
安装不好会加剧变压器振动,放大变压器的噪音。
判断方法:
1)变压器基础不牢固或不平整(一个角悬空),或者底板太薄。
2)用槽钢把变压器架起来,会增加噪音。

解决方法:
1)由安装单位对原安装方式进行改造。
2) 变压器小车下面加防震胶垫,可解决部分噪音。       
 
4、运行与安装环境的影响

原因:
运行环境影响变压器的噪音,环境不利使变压器噪音增大3dB~7dB。

判断方法:
1)变压器室很大又很空旷,没有其他设备,有回音。
2)变压器离墙太近,不到1米。变压器放在拐角处,墙面反射噪音与变压器噪音叠加,使噪音增大。
3)原先使用油变,换干变以后会影响变压器的噪音。原因是,原油变室比较狭小,又有一个漏油室和一个漏油孔,变压器就像放在一个音箱上。

解决方法:
室内可适当加装一些吸音材料。        
 
5、母线桥架振动的问题

原因:
由于并排母线有大电流通过,因漏磁场使母线产生振动。母线桥架的振动将严重影响变压器的噪音,使变压器的噪音增大15dB以上,比较难判断,一般用户和安装单位会误认为是变压器的噪音。

判断方法:
1)噪音随负荷大小变化而变化。
2)用木棍用力顶母线桥架,如果噪音发生变化就认为是母线桥架在共振。
3)母线在桥架内振动,用木棍顶没有用。需要打开母线桥架盖板,检查母线是否固定好。

解决方法:
1)主要是破坏母线桥架共振的条件,紧或者是松吊杆螺丝。
2)打开母线桥架盖板,将母线固定好。
3)低压出线采用软连接。
4)请母线桥架的生产厂家来解决。       
 
6、变压器铁芯自身共振

原因:
硅钢片接缝处和叠片之间存在因漏磁而产生的电磁吸引力。

判断方法:
1)变压器噪音偏大,正常噪音中夹杂着其他噪音。
2)变压器噪音成波浪状。

解决方法:
1)紧变压器上的螺丝,包括夹件两头螺丝、穿心螺丝、垫块压钉螺丝。
2)在变压器小车下面加防震胶垫,可解决部分噪音。        
 
7、变压器线圈自身共振

原因:
当绕组中有负载电流通过时,负载电流产生的漏磁引起绕组的振动

判断方法:
1)变压器噪音偏大,噪音较为低沉。
2)当变压器的负荷达到一定时,开始出现噪音,有时会出现时有时无现象。

解决方法:
1)将垫块压钉螺丝全部紧一遍,增加线圈的轴向压紧力。
2)将垫块压钉螺丝全部松掉,把出线铜排和零线铜排上的螺栓全部松掉,将低压线圈晃一晃,将高压线圈平移3~5毫米,再将所有的螺栓拧紧。        
 
8、变压器负荷性质的问题

原因:
使变压器的电压波形发生畸变(如谐振现象),产生噪音。

判断方法:
1)噪音中除变压器本身的噪音之外,还夹杂着“咯咯、咯咯”的噪音。
2)在运行过程中,会瞬时出现变压器噪声急剧变大的情况,不久又恢复正常。
3)检查负荷中是否带有整流设备及变频设备。

解决方法:用户可考虑加装减小谐波的装置。        
 
9、变压器缺相的问题

原因:变压器不能正常励磁,产生噪音。

解决方法:
1)变压器停电,检查电源是否缺一相电;
2)检查变压器高压保险丝是否熔断一相;      

10、变压器高压柜内接触不良的问题

原因:
一是由于高压柜内接触不良造成。二是刀闸没有合到位

判断方法:
变压器发出断断续续不正常的噪音。

解决方法:
1)检查高压柜的触头和熔断器以及整个高压回路。
2)请高压柜厂家的人来检查。        
 
11、悬浮电位的问题

原因:
变压器的夹件槽钢、压钉螺栓、拉板等零部件都喷了蓝色漆,各零部件接触不是很好,在漏磁场的作用下各零部件之间产生悬浮电位放电发出响声。

判断方法:
悬浮电位放电发出很轻微“吱吱、吱吱”的响声,仔细听才能听见,用户往往误认为是变压器高压或低压在放电。

解决方法:
1)这种放电不会对变压器正常运行造成影响。
2)可以在停电检修时将接触不好的地方的漆刮掉,让变压器各零部件接触良好。        
 
12、低压线路发生接地或出现短路

当低压线路发生接地或出现短路事故时,变压器就发出轰轰的声音;短路点距离变压器越近声音越明显;如果短路点靠近变压器,变压器将发出像老虎的吼叫声。        
 
13、变压器相互比较
一般认为不同厂家的变压器、不同型号的变压器、不同的使用环境,都会使变压器的噪音都不一样。        
 
14、对干变压器的认识的问题

原因:有一些用户以前用过油变,对油变的认识比较深,初次接触干式变压器,认为干变的噪音和油变的噪音应该一样,

解决方法:其实油变的噪音也很大,只是里面装满了油,外面在加一层密封的铁壳,声音传不出来。干变的铁芯露在外面,有一点声音就会传出来。噪音是变压器的固有特性,噪音的大小不会影响变压器的质量。
 
配变在送电和运行中,常见的故障和异常现象有:  
(1)变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因电压过高而烧毁;  
(2)高压保险丝熔断送不上电;  
(3)雷雨过后变压器送不上电;  
(4)变压器声音不正常,如发出“吱吱”或“霹啪”响声;在运行中发出如青蛙“唧哇唧哇”的叫声等;  
(5)高压接线柱烧坏,高压套管有严重破损和闪络痕迹;  
(6)在正常冷却情况下,变压器温度失常并且不断上升;   
(7)油色变化过甚,油内出现炭质;  
(8)变压器发出吼叫声,从安全气道、储油柜向外喷油,油箱及散热管变形、漏油、渗油等。
 
二、从变压器的声音判断故障 
 
(1)缺相时的响声
当变压器发生缺相时,若第二相不通,送上第二相仍无声,送上第三相时才有响声;如果第三相不通,响声不发生变化,和二相时一样。
发生缺相的原因大致有三方面:
①电源缺一相电;
②变压器高压保险丝熔断一相;
③变压器由于运输不慎,加上高压引线较细,造成振动断线(但未接壳)。  

(2)调压分接开关不到位或接触不良

当变压器投入运行时,若分接开关不到位,将发出较大的“啾啾”响声,严重时造成高压熔丝熔断;如果分接开关接触不良,就会产生轻微的“吱吱”火花放电声,一旦负荷加大,就有可能烧坏分接开关的触头。遇到这种情况,要及时停电修理。  

(3)掉入异物和穿心螺杆松动

当变压器夹紧铁心的穿心螺杆松动,铁心上遗留有螺帽零件或变压器中掉入小金属物件时,变压器将发出“叮叮当当”的敲击声或“呼…呼…”的吹风声以及“吱啦吱啦”的像磁铁吸动小垫片的响声,而变压器的电压、电流和温度却正常。这类情况一般不影响变压器的正常运行,可等到停电时进行处理。
  
(4)变压器高压套管脏污和裂损


当变压器的高压套管脏污,表面釉质脱落或裂损时,会发生表面闪络,听到“嘶嘶”或“哧哧”的响声,晚上可以看到火花。

(5)变压器的铁心接地断线

当变压器的铁心接地断线时,变压器将产生“哔剥哔剥”的轻微放电声。
  
(6)内部放电

送电时听到“噼啪噼啦”的清脆击铁声,则是导电引线通过空气对变压器外壳的放电声;
如果听到通过液体沉闷的“噼啪”声,则是导体通过变压器油面对外壳的放电声。如属绝缘距离不够,则应停电吊心检查,加强绝缘或增设绝缘隔板。
  
(7)外部线路断线或短路

当线路在导线的连接处或T接处发生断线,在刮风时时接时断,接触时发生弧光或火花,这时变压器就发出像青蛙的“唧哇唧哇”的叫声;当低压线路发生接地或出现短路事故时,变压器就发出“轰轰”的声音;如果短路点较近,变压器将发出像老虎的吼叫声。 
 
(8)变压器过负荷

当变压器过负荷严重时,就发出低沉的如重载飞机的“嗡嗡”声。  

(9)电压过高

当电源电压过高时,会使变压器过励磁,响声增大且尖锐。

(10)绕组发生短路

当变压器绕组发生层间或匝间短路而烧坏时,变压器会发出“咕嘟咕嘟”的开水沸腾声。
变压器发生的异常响声因素很多,故障部位也不尽相同,只有不断地积累经验,才能作出准确判断

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读