变压器一次变电流怎么计算?
原文标题:变压器一次变电流的计算方法
1、快速估算法
变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!
比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A
2、线性系数法
记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导
比如说1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A
3、粗略估算法
高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2。
比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法
4、公式计算法:
I=S/1.732/U
I--电流,单位A
S--变压器容量,单位kVA
U--电压,单位kV
5、最大电流计算:
需要考虑过载系数、过载时限、变压器寿命、
电动机起动系数、涌流、高频
负荷如电机的高频谐波等综合因素了,这样计算就非常麻烦了。
只说一个简单的,过载情况---------在过载的情况下,油变的过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述方法计算出变压器的
额定电流值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高低压侧开关的整定和变压器后备限流
熔断器数值的设计和整定!
综上,电网系统容量参考500MVA(其实无所谓的,最值这个数值的系统可以忽略不计),变压器阻抗设定为1000KVA以下为0.4%,1000KVA及以上是0.6% 。