首页 > 电工基础 > 变压器

10kv变压器容量等级及选择要求

作者:老电工时间:2020-08-04 09:53:48

有关10kv变压器容量等级及选择要求,包括配电网中10kv变压器的容量,10kv变压器最大容量及能承受的负载,以及合理选择10kV变压器容量的方法等。

10kv变压器容量等级的选择要求

一、配电网中10kv变压器容量(10kv变压器容量规格)

目前10kV电力变压器容量有:

10KVA

20KVA

30KVA

50KVA

80KVA

100KVA

125KVA 160KVA

200KVA,250KVA,315KVA,400KVA,500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA,2500KVA,3150KVA。

推荐:如何选择变压器的容量?

二、10kv变压器最大容量是多少?

10kv变压器最大容量是多少?能承受多大负载?10kv变压器容量等级及选择要求。

有1250、1600、2000、2500、3150KVA根据《JBT 2426-2004 发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》,10KV变压器最大就是:低压侧0.4KV是2500KVA,低压侧6.3KV是3150KVA。

实际中由于技术的进步,现在很多厂家可以做出更大容量的10KV变压器,我知道的最大10KV/6.3(3)KV变压器可以做到10000KVA。

三、10kv 电力变压器容量规格、型号是如何排列的?

电压等级是220/35/10kv,容量为120000KVA的变压器,是一台三相三绕组有载调压油浸式变压器,虽然也有无励磁调压的,但调压效果不好。

变压器型号为: SSZ11-120000/220/35/10.但你在订货时根据实际生产需要。

注明以下几个参数:1、联结组别;2、空载损耗;3、空载电流;4、负载损耗;5产品资讯、短路阻抗;6、冷却方式等,不然厂家会安常规生产不一定满足实际生产需求。

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。

在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。

主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。

四、合理选择10kV变压器容量的方法

变压器容量选择时的现状:一部分变压器容量选择过大,变压器不能充分利用,效率和功率因数低、线损增大,既浪费了投资,又增大了每月的电费支出;另一部分,变压器容量选择过小,变压器超负荷运行,最终结果是烧毁变压器。电工技术之家

如何合理地选择变压器容量的大小,做到经济、合理的运行,应该从以下几方面考虑:10kv变压器容量等级及选择要求

1、弄清楚厂商近几年发展规划及生产特征,根据发展情况及生产的季节性,确定用电设备的增、减容量及大约时间,从而确定一次性投入大容量的变压器,还是分批增加变压器的台数,或者根据季节投入或报停变压器,做到经济上的合理。

2、许多厂商根据生产性质的需要,安装了自备发电机,这就要求根据用户负荷大小和发电设备的需求容量,合理地选择变压器容量,做到搭配合理。

3、变压器容量的选取,要根据各个厂用电性质的不同,分别统计出各类用电设备的额定功率(自然功率因数不同的设备,分别统计)再根据它们各自的同时率和效率的不同,计算出电力需求容量。

一般可按下式计算:》》变压器容量的计算公式

变压器容量=+照明负荷+其它非电动机负荷×其同时率

同时率是指同一时间用电设备的实际容量占总额定容量的百分比。(www.dgjs123.com)根据计算结果,并考虑到今后的发展余地,选择靠近国家标准系列容量的变压器。

对于特殊情况,如有的设备瞬时冲击电流很大,而持续时间很短这种情况,可根据变压器短时允许过负荷特性,选择适当容量或特种技术特性的变压器。总之,要根据用户的实际情况,科学地选择变压器的容量。

问题:10kv变压器的容量是多少(计算公式怎么写)假设10KV的变压器上标有10KVA,是按什么原理计算出来的,能提供多少KW的功率?

变压器容量是一个定值,在变压器铭牌上就有明确的数据。那跟10KV或35KV什么的没关系。电工天下

跟10KV吗关系,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。

即:β=S/Se

式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。

附1,10kv电力变压器最大容量规格

从1250到3150都有哪些规格?

解答:

有1250、1600、2000、2500、3150KVA根据《JBT 2426-2004 发电厂和变电所自用三相变压器 技术参数和要求》,10KV变压器最大就是:低压侧0.4KV是2500KVA,低压侧6.3KV是3150KVA。实际中由于技术的进步,现在很多厂家可以做出更大容量的10KV变压器,我知道的最大10KV/6.3(3)KV变压器可以做到10000KVA。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读