变压器10Kv变400v1档电压高的问题
这个需要,如果你了解变压器铭牌的内容,就不会有困惹了。
变压器调档原理:
变压器调档,是通过改变变压器高压侧的抽头 来改变 变比 ,稳定变压器低压侧的电压
从铭牌上可以看出变压器低压侧的 电压是400 V 就一个电压等级,也就是说固定的,不同的是高压侧的电压有五个不同的电压等级,他是通过变压器绕组内部的抽头来改变变比的。
变压器调档的规则:高了高调,低了低调
说明 比如过年过节,某小区居民都在用电,变压器负荷一下子升高,这时候低压侧电压就很低,家里的灯就变的很暗 ,电压不足,为了达到电器的额定电压,这是就要来调变压器档位了,根据相关负荷情况了来调档位,假设原本开关位置在3(10000) 这时我们就可以把开关位置调到4(9750) 这是变比变小,低压侧电压就相应的升高了。
变压器调压 :分有载调压 无载调压。
--
解答 :
变压器的认知,估计是很多人对变压器的认知(一知半解)。
电力系统的是个大电网,一般都认为是 电网是无穷大电网他的电压、幅值、频率是不变的。
所以可以说电网的电压是不变的。那么可以推测出,变压器高压侧的电压也是不变的。
也许有人会问,铭牌上五个档位不是钢印印着 五个不同的电压吗? 10500 10000 9500 等
好吧,这写档位只是代表着,这个变压器在这个档位的变比而已,变比啊 变比。 来自:电工技术之家。
试问,如果你把变压器档位 调到 1档 那么变压器高压侧的电压就会变成10500V 吗 ? 不会
变压器在1档,他的变比大,低压侧输出的电压低。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。