首页 > 电工基础 > 变压器

干式变压器的接线问题(五大接线注意事项)

作者:老电工时间:2018-02-06 13:43:40

干式变压器在接线时的注意事项有哪些,变压器输入、输出电源线截面配线应满足其电流值大小的要求,在对干式变压器接线时,应先空载通电,观察测试输入输出电压符合要求,另外对于干式变压器的保养方法,干式变压器的使用安全注意事项,大家也是要了解下的。

干式变压器的接线注意事项

1、短接变压器的“输入”与“输出”接线端子用兆欧表测试其与地线的绝缘电阻。1000V兆欧表测量时,阻值大于2M欧姆。

2、变压器输入、输出电源线截面配线应满足其电流值大小的要求;按照2-2.5A/min2电流密度配置为宜。

3、输入、输出三相电源线应按变压器接线板母线颜色黄 、绿、红分别接A 相、B 相、C 相,零线应与变压器压器中性零线相接,接地线、变压器外壳以及变压器中心点相连接.平常说的地线与零线都是从变压器中性点引出的。(如变压器有机箱应与箱体地线标志对应相连接)。检查输入输出线,确认正确无误。

4、先空载通电,观察测试输入输出电压符合要求。同时观察机器内部是否有异响、打火、异味等非正常现象,若有异常,请立即断开输入电源。

5、当空载测试完成且正常后,方可接入负载。

干式变压器的保养方法

1、投入备用变压器,断开检修的变压器低压侧断路器,取下控制电源的操作保险,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。

2、断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器进行充分放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。

3、干式变压器的保养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检查外壳、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹或胶垫有无老化,电缆及母线有无变形现象,有破裂的应进行更换。

4、检查母线接触面是否保持清洁,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。

5、检查变压器的接地是否良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重的应更换。

6、紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝,如有松动的应拆下螺丝,或用细平锉轻锉接触面,或更换弹簧垫圈、螺丝,直至接触良好。

7、清洁变压器周围及配件上的灰尘,检查消防设施及通风系统是否良好。

8、断开高压侧的接地开关,并锁好高压开关节栉,用2500V摇表测定绝缘电阻。并与变压器出厂前测定值比较,绝缘电阻不应低于出厂时原始数据的70%,若不合格应及时上报处理。

9、再次合上高压侧的接地开关,让变压器进行放电。

10、检查变压室及变压器有无遗留工具,撤离现场。

11、接上低压侧断路器控制电源操作保险,重新挂上“禁止合闸”标志牌,防止向变压器反送电。

12、断开高压侧接地开关,再次检查变压器现场及低压侧的控制线,无误后,合上变压器高压侧断路器,让变压器试运行取下高压侧标志牌。

二、干式变压器的使用安全注意事项

1、摇测绝缘电阻必须两人进行。

2、在未对变压器进行充放电前,严禁触摸。

3、防止向变压器反送电及变压器向运行中的母排送电。

4、保养人应穿绝缘鞋,戴绝缘手套进行操作。

5、严禁误合闸。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读