有关110kV电力变压器规格型号,电力变压器的容量等级,110kV SZ10三相双绕组有载调压电力变压器,110KV变压器的容量是多少KVA,以及110kv变电站主变压器的容量计算方法。
一、110kV电力变压器的规格型号
1、高抗短路强度.良好的机械性能。
2、低损耗.低局放.低噪声。
3、不渗漏.免吊身
110kV SZ10三相双绕组有载调压电力变压器
型号 联结组 电压组合 空载损耗(kW) 负载损耗(kW) 空载电流(%) 短路阻抗(%) 总重(kg) SZ10-6300/110 YNd11 高压:
110±8×1.25%或121±8×1.25%。
低压:
6.3 6.6
10.5
11
7.8 3.5 0.6 10.5 25000 SZ10-8000/110 9.3 43 0.6 26000 SZ10-10000/110 11 50 0.55 26400 SZ10-12500/110 13 60 0.55 34000 SZ10-16000/110 15.7 73 0.5 36500 SZ10-20000/110 18.6 89 0.5 40000 SZ10-25000/110 22 105 0.45 49000 SZ10-31500/110 26.2 126 0.45 52500 SZ10-40000/110 31.3 148 0.4 65500 SZ10-50000/110 37 184 0.4 70000 SZ10-63000/110 44 221 0.35 79000 SZ10-75000/110 50.2 252 0.35 86000 SZ10-90000/110 57.5 289 0.3 101000
型号 联结组 电压组合 空载损耗(kW) 负载损耗(kW) 空载电流(%) 短路阻抗(%) 总重(kg) SSZ10-6300/110 YNd11 高压:
110±8×1.25%
或
121±8×1.25%
中压(MV)
35或38.5
±2×2.5%
低压:
6.3 6.6
10.5
11
9.3 4.5 0.6 U12 10.5 U23 6.5 U13 17-18 33000 SSZ10-8000/110 11.2 54 0.6 34000 SSZ10-10000/110 13.2 63 0.55 36000 SSZ10-12500/110 15.6 74 0.55 40000 SSZ10-16000/110 18.8 90 0.5 46000 SSZ10-20000/110 22.2 106 0.5 53500 SSZ10-25000/110 26.2 126 0.45 58500 SSZ10-31500/110 31.2 149 0.45 69500 SSZ10-40000/110 37.3 179 0.4 77500 SSZ10-50000/110 44.1 213 0.4 86000 SSZ10-63000/110 52.5 255 0.35 99000 SSZ10-75000/110 59.8 291 0.35 110000 SSZ10-90000/110 68.8 333 0.3 122000
二、110KV变压器的容量是多少KVA?
110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。
而单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。
但是,110kV的变压器的容量一般不会太小,常见的110kV电力变压器的容量有:6300kVA、8000kVA、10000kVA、12500kVA、16000kVA、20000kVA、25000kVA、31500kVA、40000kVA、50000kVA、63000kVA等。
三、110kv变电站主变压器的容量计算
根据最大负荷选择,变电站选用双主变,每一套主变单独运行都要能满足全站一级负荷供电,如果没有一级负荷比例,一般每一个主变都要能满足最大负荷的80%以上, 总负荷约为27mw,(这里是估算)配两台SFS9-31500/110主可以满足穿越的两个出线和备用不经过变压器,但是计算进线的功率来选择架空线的型号时要用到。
问题1,110kv的变电站他的变压器容量容量一般有多大?
一个110kv变电站升压,变压器也就要扩容,可以扩到多大?(给个110kv变压器容量的范围)
解答:
我是电力公司搞过变电运行的,110变电站可以采用单主变或者是双主变并列运行。单主变的容量在50MVA左右,采用ONAF/ONAN 等冷却方式。
35KV站的主变容量一般在10~30MVA吧,看负荷情况。
10KV则是用户变压器或者是台区变压器了,400V低压直接供给用户。
从20KVA的小变压器到2000KVA左右的大变压器都有,取决于负荷情况。10KV容量较大的推荐使用箱式变压器,环保又美观。
问题2,110KV变压器的最高额定容量?
问题:110kV变压器做到400MVA没有问题。这是有很多先例的。再大 需要询问大的变压器厂。
请搜索 特变电工 保变 西变 常州东芝 ABB 西门子 鲁能泰山 达驰 等 。
补充 上面的 长时间满负荷 小意思。如同电厂的主变。长期100%都可以。打算接近空载 浪费着?
解答:
你的问题是变压器容量110kVA能长期带多少负荷吧,长期带110kVA没有问题。
带121 也能长期,但是这样对变压器不利,寿命会有影响。带150kVA左右 能坚持一个小时左右。
110KV变电站如何计算选择的变压器的容量?
根据最大负荷选择,变电站选用双主变,每一套主变单独运行都要能满足全站一级负荷供电,如果没有一级负荷比例,一般每一个主变都要能满足最大负荷的80%以上,总负荷约为27mw,(这里是估算)配两台SFS9-31500/110主可以满足穿越的两个出线和备用不经过变压器,但是计算进线的功率来选择架空线的型号时要用到。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。