变压器的检修是个技术型很强的工作,变压器检修规程有哪些,变压器的大修与小修项目有哪些,变压器大小修项目及周期安排,以及变压器检修工艺及质量要求等,一起来了解下。
1、主题内容和适用范围
本规程规定了长潭水电厂主变压器检修的内容和项目、技术参数和工艺标准,本规程适用于长潭水电厂主变压器的检修维护工作。
2、引用标准
参照《电力变电器检修导则》,《变压器技施说明书》。
3、变压器大小修项目及周期
3.1 主变压器检查的目的是恢复性的,提高设备的健康水平或使结构更合理完善,确保设备的安全运行。变压器检修项目及要求,应在综合分析下列因素的基础上确定:
a.电力变压器检修工艺导则推荐的检修周期和项目;
b.结构特点和制造情况;
c.运行中存在的缺陷及其严重程度;
d.负载状况和绝缘老化情况;
e.历次电气试验和绝缘油分析结果;
f.与变压器有关的故障和事故情况;
g.变压器的重要性。
3.2 小修周期与项目
3.2.1 一般每年1次
3.2.2 附属装置的检修周期:
a. 保护装置和测温装置的校验,应根据有关规程进行;b. 变压器风扇的解体检修,1-2年进行一次;c. 净油器中吸附剂的更换,应根据油质化验结果而定;吸湿器中的吸附剂视失效程度随时更换;d. 自动装置及控制回路的检验,一般每年进行一次;e. 套管的检修随本体进行,套管的更换应根据试验结果确定。
3.3.2 小修项目
a. 处理已发现的缺陷;b. 检修油位计、调整油位;c. 检修冷却装置;d. 检修安全保护装置;e. 检修测温装置;f. 检查接地系统;g. 检修全部阀门和塞子,检查全部密封状态,处理渗漏油;h. 清扫油箱和附件,必要时进行补漆;i. 清扫外绝缘和检查导电接头(包括套管将军帽);j. 按有关规程规定进行测量和试验。
3.3 变压器的大修周期与项目
3.3.1 周期
a. 一般在投入运行后的5年内和以后每间隔10年大修一次;
b. 在运行时主变压器随出口短路后,经综合论断分析,可考虑提前大修;
c. 运行中的变压器,当发现异常状态或经试验判明有内部故障时,应提前大修;运行正常的变压器经综合论断分析良好,总工程师批准,可适当延长大修周期。
3.3.2 大修项目
a.吊开钟罩检修器身,或吊出器身检修;
b.绕组、引线及磁(电)屏蔽装置的检修;
c.铁芯,铁芯紧固件、压钉及接地片的检修;
d.油箱及附件的检修,包括套管、吸湿器等;
e.冷却器、风扇及管道等附属设备的检修;
f.安全保护装置的检修;
g.测温装置的校验;
h.全部密封胶垫的更换和组件试漏;
i.必要时对器身绝缘进行干燥处理;
j.变压器油的处理或换油;
k.清扫油箱并进行喷涂油漆;
l.大修的试验和试运行。