首页 > 电工基础 > 变压器

配电变压器带负荷操作的具体步骤

作者:老电工时间:2022-09-11 19:22:51

有关配电变压器带负荷操作的具体步骤,农网10kV配电线路分支线和额外容量小于200kVA的配电变压器的带负荷操作要求,拉闸操作与合闸操作时的注意事项。

配电变压器带负荷操作步骤

通常状况下不答应带负荷操作跌落式熔断器,只答应其操作空载设备(线路)。在农网10kV配电线路分支线和额外容量小于200kVA的配电变压器应按下列需求带负荷操作: 

1、操作时由两人进行(一人监护,一人操作),但有必要戴经实验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护目眼镜,运用电压等级相匹配的合格绝缘棒操作,在雷电或许大雨的气候下禁止操作。 

2、在拉闸操作时,通常规则为先拉断中心相,再拉背风的边相,最终拉断顶风的边相。

这是由于配电变压器由三相运转改为两相运转,拉断中心相时所发作的电弧火花最小,不致构成相间短路。

其次是拉断背风边相,由于中心相已被拉开,背风边相与顶风边相的间隔增加了一倍,即便有过电压发作,构成相间短路的可能性也很小。

最终拉断顶风边相时,仅有对地的电容电流,发作的电火花则已很细微。  电工:www.dgjs123.com

3、合闸的时分操作次序拉闸时相反,先合顶风边相,再合背风的边相,最终合上中心相。 

4、操作熔管是一项频频的项目,留意不到便会构成触头烧伤导致触摸不良,使触头过热,绷簧退火,促进触头触摸更为不良,构成恶性循环。

拉、合熔管时要用力适度,合好后,要仔细查看鸭嘴舌头能紧紧扣住舌头长度三分之二以上,可用拉闸杆钩住上鸭嘴向下压几下,再悄悄试拉,查看是不是合好。

合闸时未能到位或未合可靠,熔断器上静触头压力缺乏,很容易构成触头烧伤或许熔管自行下跌。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读