首页 > 电工基础 > 变压器

如何测量电力变压器绕组直流电阻?

作者:老电工时间:2016-05-02 16:35:11

电力变压器绕组直流电阻测量问题

影响电力变压器绕组直流电阻测量准确的因素有很多,如测量表计的准确度等级、接线的方法,电流的稳定情况等均会影响测量的准确度。

测量前应对这些因素加以考虑,以减小或避免可能产生的测量误差,而得到较为准确的测量电阻值。

测量注意事项

1、测量仪表的准确度不应低于0.5级。

2、导线与YZC-X直流电阻测试仪及测试绕组端子的连接必须良好。

用YZC-X直流电阻测试仪测量结果应减去引线电阻。测量时YZC-X直流电阻测试仪的四根线(C1、P1、C2、P2)应分别连接,C1、C2引线应接在被测绕组外侧,P1、P2接在被测绕组内侧,以避免将C1、C2与绕组连接处的接触电阻测量值在内。

3、准确记录被试绕组的温度

IEC国际标准中规定测量绕组温度的要求和方法。

对于干式电力变压器,温度应取绕组表面不少于温度计平均值。油浸电力变压器,器身浸入油中,停电静放3h后,方能确定油的平均温度,认为此时绕组温度与油的平均温度相同。

油的温度为电力变压器上层油温减去冷却装置进出口油温差的1/2。来自:电工技术之家

为便于与出厂和历次测量的数值比较,应将不同温度下测得的绕组电阻值换算至75℃时的阻值,换算公式为:
R75℃=Rt(T+75)/(T+t)
式中 R75℃——75℃时的电阻值;
 Rt——实测温度下的电阻值;
 T——常数,铜导线为235,铝导线为225;
 t——测试时绕组温度,℃。

4、测量大型高压电力变压器绕组的直流电阻时,测量绕组及其他非被测的各电压等级的绕组应与其他设备断开(如避雷器),不能接地并禁止有人工作,以防止直流电源投入或断开时可能产生的感应高压危及安全,且被测绕组接地会导致产生较大的测量误差。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读