电机电流如何计算?电机电流与功率因数的关系

作者:老电工时间:2020-03-19 10:03:09

有关电机电流的计算方法,功率因数不确定,没有标准的比例关系,功率因数按0.8考虑,可以推算出来电流,单相电机与三相电机的电流计算公式及方法。

电机电流的计算方法

三相电机:P=1.732UICOS∮ U=380伏

单相电机:P=UICOS∮ U=220伏.

因为功率因数不确定,所以没有标准的比例关系,如果功率因数按0.8考虑,可以推算出来电流。

与功率的关系:

三相电机:I=1.9P

单相电机:I=5.7P

首先,确定电机工作电压等级,以2相220VAC和3相4线380VAC常用电机举例。

功率因数φ电机标牌上有,一般为0.8-0.9左右,φ按0.8举例

电机功率设为P,以功率P为15KW举例

当为220VAC电机时:P=UIφ, 得I=15000/(220X0.8)=85.23A

当为380VAC供电时:P=√3UIφ,得I=15000/(380x1.732x0.8)=28.41A。

电机电流的计算公式

星接和角接都是P=1.732*U*I*功率因数。

星接时线电压=1.732相电压,线电流=相电流 角接时线电压=相电压,线电流=1.732相电流。

经验公式1:  380V电压,每千瓦2A      660V电压,每千瓦1.2A 3000V电压,4千瓦1A 6000V电压,8千瓦1A  经验公式2:3KW以上,电流=2*功率;3KW及以下=2.5*功率。

1.根据经验公式,三相异步电动电机额定电流数值是电机功率数值的2倍, 即I=2P=2×2.2=4.4A。 来自:电工天下

2.根据三相电动机功率计算公式,P=√3×U×I×η×cosφ,√3=1.732,U=0.38KV,P=2.2KW,三相异步电动机cosφ(功率因素)一般为0.85左右,其效率η一般为0.9左右;则I=2.2/1.732/0.38/0.85/0.9=4.37A≈4.4A。