首页 > 电工基础 > 变压器

如何降低变压器的损耗?

作者:老电工时间:2016-04-27 16:55:27

降低变压器的损耗的方法

电网运行降损措施包括的内容与种类较多,根据各方面经验与理论总结达十方面一百余种节电方法,说明降损范围与措施之多。

变压器损耗的降损措施

1、合理安排变压器的运行方式,保证变压器经济运行

变压器经济运行应在确保变压器安全运行和保证供电质量的基础上,充分利用现有设备,通过择优选取变压器最佳运行方式、负载调整的优化、变压器运行位置最佳组合以及改善变压器运行条件等技术措施,从而最大限度地降低变压器的电能损失和提高其电源侧的功率因数,所以变压器经济运行的实质就是变压器节电运行。

变压器经济运行节电技术是把变压器经济运行的优化理论及定量化的计算方法与变压器各种实际运行工况密切结合的一项应用技术,该项节电技术不用投资,在某些情况下还能节约投资(节约电容器投资和减少变压器投资)。

所以,变压器经济运行节电技术属于知识经济范畴,是向智力挖潜、向管理挖潜实施内涵节电的一种科学方法。?

(1)合理计算变压器经济负载系数,使变压器处于最佳的经济运行区。如何降低变压器的损耗?

变压器并非在额定时最经济,当负荷的铜损和铁损相等时才最经济,即效率最高。

两台以上主变压器的变电所应绘出主变压器经济运行曲线,确定其经济运行区域,负荷小于临界负荷时,一台运行。

负荷大于临界负荷时两台运行。

(2)平衡变压器三相负荷,降低变压器损耗
变压器不平衡度越大,损耗也越大,因此,一般要求电力变压器低压电流的不平衡度不得超过10%,低压干线及主变支线始端的电流不平衡度不得超过20%。

(3)合理调配变压器的并列与分列的经济运行方式
按备用变、负载变化规律、台数组合等因素,优先考虑技术特性优及并、分列经济的变压器运行方式。来自:电工技术之家

(4)变压器运行电压分接头优化选择
在满足变压器负载侧电压需要的前提下,用定量计算方法,按电源侧电压的高低和按工况负载的大小,对变压器运行电压分接头进行优化选择,从而降低变压器损耗,提高其运行效率。

(5)合理考虑变压器的特殊经济运行方式,降低损耗
变压器由于使用范围较广,根据不同的运行方式与电网结构,需要考虑一些特殊的运行方式,以达到经济运行。如三绕组与双绕组并列、两侧并列与另一侧分列及负载有备用电源等等不同的组合运行方式,达到最佳的经济运行。?

(6)根据不同用户,采用一些特种变压器
由于供电系统的用户范围广大,对一些特殊用户要考虑特殊的供电方式才能使投入的变压器达到最佳的经济运行状态。如单相变、电炉变、调压变、专用变等,以满足专一用户而不影响其他用户的经济运行。

2、合理调节配网运行方式使其经济运行

电力系统的经济运行主要是确定机组的最佳组合和经济地分配负荷。电网要考虑的是全系统的经济性,是在保证区域电网(110kV以上)和地区电网(110kV以下的城区网、农网和企业网)的安全运行和保证供电质量的基础上,充分利用电网中现有输(配)变电设备,在系统有功负荷经济分配的前提下,做到配电网及其设备的经济运行是降低线损的有效措施。

1)合理调整配电线路的联络方式
配电线路应该采取最佳运行方式使其损耗达到最小,如通过互为备用线路、手接手线路、环网线路、并联线路、双回线路等是可以达到的。

2)环形供电网络,按经济功率的分布选择网络的断开点
对于环形的供电网络,正常需要运行断开,应根据两侧压降基本相等的原则,找到一个经济功率的断开点,使线路的电能损耗最小。如何降低变压器的损耗?

3)推广带电作业,减少线路停电时间
对双回线路供电的网络,双回线路并列是最经济的,如因检修工作,其中一条线路停电,则由于负荷电流全部通过另一条运行的线路,会使线损大增加,因此要尽量利用带电作业,减少双回线的停电次数与时间。

3、合理配置电网的补偿装置合理安排补偿容量

1)增装无功补偿设备,提高功率因数
对农网线路,合理增设电容器,增强无功补偿,提高功率因数,根据供电网络情况,运用集中补偿和分散补偿相结合的方法,变电所可通过高压柜灵活控制功率因数的变化。

2)无功功率的合理分布
有功功率合理分配的同时,应做到无功功率的合理分布。按照就近的原则安排减少无功远距离输送。对各种方式进行线损计算制定合理的补偿方式。?

3)合理考虑并联补偿电容器的运行
过去主要考虑投入电容器能减少变压器和线路损耗,而忽视了电容器的投入会增加电容器的介质损耗,所以应以总损耗最小为基础来计算投切电容器的临界点负载和多组电容器的经济运行区间。

4、做到经济调度,有效降低网损?
电网经济调度是以电网安全运行调度为基础,以降低电网线损为目标的调度方式。电网经济调度是属于知识密集和技术密集型领域,是按电网经济运行的科学理论,实施全面电网经济运行的调度方式。

1)合理制定电网的运行方式
合理调整电网年度、季度运行方式,把各种变电设备和线路有机地组合起来充分挖掘设备的潜力,减少网络损耗,提高供电的可靠性。

2)根据电网实际潮流变化及时调整运行方式
做好电网的经济调度,根据电网的实际潮流变化,及时合理地调整运行方式,做好无功平衡,改善电压质量,组织定期的负荷实测和理论计算,使电网线损与运行方式密切结合,实现电网运行的最大经济效益。尤其在农网运行中,应合理调度电力负荷,强化用电负荷管理,从而达到配电网络的降损节能。

另外,合理调整负荷,提高负荷率及调整三相不平衡电流。在相同的总用电量条件下,负荷率越高,峰谷差越小,则线损越小,因此合理调整负荷,提高负荷率、削峰填谷、适时分、并列及转移负荷有利于降低线损。由于线路负载三相平衡度大,则不仅增加相线和中线上的损耗,同时危及配变的安全运行。必须及时进行设整。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读