首页 > 电工基础 > 变压器

油浸式变压器的类型与防火安全措施

作者:老电工时间:2016-04-11 12:17:11

有关油浸式变压器的类型,以及在使用时的防火安全措施,油浸式变压器主要有三相变压器和单相变压器,双绕组变压器和三绕组变压器,铁芯式变压器和铁壳式变压器等,油浸式变压器的防火安全措施。

油浸式变压器的类型

按照单台变压器的相数来区分,可以分为三相变压器和单相变压器。

三相电力系统中,一般应用三相变压器,当容量过大且受运输条件限制时,在三相电力系统中也可以应用三台单相式变压器组成变压器组。

1、按照绕组的多少来分,可分为双绕组变压器和三绕组变压器。

通常的变压器都为双绕组变压器,即在铁芯上有两个绕组,一个为原绕组,一个为副绕组。

三绕组变压器为容量较大的变压器(在5600千伏安以上),用以连接三种不同的电压输电线。在特殊的情况下,也有应用更多绕组的变压器。

2、按照结构形式来分类,则可分为铁芯式变压器和铁壳式变压器。 来自:电工技术之家

如绕组包在铁芯外围则为铁芯式变压器;如铁芯包在绕组外围则为铁壳式变压器。二者不过在结构上稍有不同,在原理上没有本质的区别。电力变压器都系铁芯式。

3、按照绝缘和冷却条件来分,可分为油浸式变压器和干式变压器

为了加强绝缘和冷却条件,变压器的铁芯和绕组都一起浸入灌满了变压器油的油箱中。在特殊情况下,例如在路灯,矿山照明时,也用干式变压器。

此外,尚有各种专门用途的特殊变压器。

例如,试验用高压变压器,电炉用变压器,电焊用变压器和可控硅线路中用的变压器,用于测量仪表的电压互感器与电流互感器

油浸式电力变压器在运行中,绕组和铁芯的热量先传给油,然后通过油传给冷却介质。

油浸式电力变压器的冷却方式,按容量的大小分为以下几种

自然油循环自然冷却(油浸自冷式)、自然油循环风冷(油浸风冷式)、强迫油循环水冷却、强迫油循环风冷却。

油浸式变压器的防火安全措施

1、油量在2500kg以上的油浸式变压器与油量在600kg-2500kg的充油电气设备之间,其防火间距不应小于5m。

2、当相邻两台油浸式变压器之间的防火间距不满足要求时,应设置防火隔墙或防火隔墙顶部加防火水幕。单相油浸式变压器之间可只设置防火隔墙或防火水幕。

3、当厂房外墙与屋外油浸式变压器外缘的距离小于规范表规定时,该外墙应采用防火墙。该墙与变压器外缘的距离不应小于0.8m。

4、厂房外墙距油浸式变压器外缘5m以内时,在变压器总厚度加3m的水平线以下及两侧外缘各加3m的范围内,不应开设门窗和孔洞;在其范围以外的该防火墙上的门和固定式窗,其耐火极限不应低于0.9h。

5、油浸式变压器及其它充油电气设备单台油量在1000Kg以上时,应设置贮油坑及公共集油池。

6、油浸式变压器应按现行的有关规范规定,设置固定式水喷雾等灭火系统。油浸式厂用变压器应设置在单独的房间内,房间的门应为向外开启的乙级防火门,并直通屋外或走廊,不应开向其它房间。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读