首页 > 电工基础 > 变压器

自耦变压器是什么,自耦变压器的工作原理

作者:老电工时间:2020-05-20 09:53:39

有关自耦变压器的工作原理,自耦变压器是输出和输入共用一组线圈的特殊变压器,自耦变压器是只有一个绕组的变压器,自耦变压器中的电压,电流和匝数的关系等。

自耦变压器的工作原理

推荐:自耦变压器的规格型号

1、自耦变压器是输出和输入共用一组线圈的特殊变压器。升压和降压用不同的抽头来实现。比共用线圈少的部分抽头电压就降低。比共用线圈多的部分抽头电压就升高。

2、其实原理和普通变压器一样的,只不过他的原线圈就是它的副线圈,一般的变压器是左边一个原线圈通过电磁感应,使右边的副线圈产生电压,自耦变压器是自己影响自己。

3、自耦变压器是只有一个绕组的变压器,当作为降压变压器使用时,从绕组中抽出一部分线匝作为二次绕组;当作为升压变压器使用时,外施电压只加在绕组的—部分线匝上。

通常把同时属于一次和二次的那部分绕组称为公共绕组,自耦变压器的其余部分称为串联绕组,同容量的自耦变压器与普通变压器相比,不但尺寸小,而且效率高,并且变压器容量越大,电压越高.这个优点就越加突出。

因此随着电力系统的发展、电压等级的提高和输送容量的增大,自藕变压器由于其容量大、损耗小、造价低而得到广泛应用。

由电磁感应的原理可知,变压器并不要有分开的原绕组和副绕组,只有一个线圈也能达到变换电压的目的。在图1中,当变压器原绕组W1接入交流电源U1时,变压器原绕组每匝的电压降,电压平均分配在变压器原绕组1,2,变压器副绕组W2的电压等于原绕组每匝电压乘以3,4的匝数。在U1不变的下,变更W1和W2的比例,就得到不同的U2值。这种原,副绕组直接串联,自行偶合的变压器就叫自藕变压器,又叫单圈变压器。

普通变压器的原,副绕组是互相绝缘的,只用磁的联系而没有电的联系,依线圈组数的不同,这种变压器又可分为双圈变压器或多圈变压器。由电磁感应的原理可知,并不要有分开的原绕组和副绕组,只有一个线圈也能达到变换电压的目的。

当原绕组W1接入交流电源U1时,原绕组每匝的电压降,电压平均分配在原绕组1,2,,副绕组W2的电压等于原绕组每匝电压乘以3,4的匝数。在U1不变的下,变更W1和W2的比例,就得到不同的U2值。这种原,副绕组直接串联,自行偶合的变压器称为自耦变压器,又叫单圈变压器。

自耦变压器中的电压,电流和匝数的关系和变压器,既:U1/U2=W1/W2=I2/I1=K

自耦变压器的最大特点:副绕组是原绕组的一部分(如图1的自耦降压变压器),或原绕组是副绕组的一部分(如图2的自耦升压变压器)。

自藕变压器原、副绕组的电流方向和普通变压器一样是相反的。

在忽略变压器的激磁电流和损耗的下,有如下的关系式:

降压:I2=I1+I,I=I2-I1;升压:I2=I1-I,I=I1-I2;P1=U1I1,P2=U2I2。

式中:I1是原绕组电流,I2是副绕组电流;U1是原绕组电压,U2是副绕组电压;P1是原绕组功率,P2是副绕组功率。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读