变压器噪声受哪些因素影响

作者:老电工时间:2019-11-29 06:33:14

有关变压器噪声的影响因素,铁心产生噪声的原因,在交变磁场作用下,硅钢片的尺寸会发生微小的变化,影响空载噪声的其它因素,有接缝的情况,铁心结构,空载噪声的频率,铁心共振等。

变压器噪声的影响因素

一、影响空载噪声的因素

铁心产生噪声的原因,在交变磁场作用下,硅钢片的尺寸会发生微小的变化。

由于磁致伸缩的变化周期是电源频率的半个周期,磁致伸缩引起的变压器本体的振动,是以两倍的电源频率为基频率的,所以硅钢片的振动主要是由铁磁材料的磁致伸缩特性引起的。

磁致伸缩率大小与硅钢片的材质有关。磁致伸缩率越大,则噪声就越大。

当磁场强度相同的情况下,材质好的硅钢片磁致伸缩也小,因此噪声也小。磁致伸缩率还与磁场强度有关,磁场越强,噪声越大。

磁致伸缩率还与硅钢片表面是否涂漆及退火有关,因为涂层对硅钢片有附着力,可防止硅钢片变形。在同样磁场强度下退火的硅钢片比不退火的硅钢片磁致伸缩要小很多,这是由于选择最佳退火工艺,可以成倍降低磁致伸缩。

变压器空载噪声除与本身材质等有关外,还与接缝的情况有关。

二、影响空载噪声的其它因素

1、铁心结构的影响

噪声与心柱和铁轭直径、铁心窗高、铁心窗口宽度、铁心质量有关。铁心质量每降低1t,噪声可降低1/3db(a)值。铁心窗高与铁心直径的比值每减小0.1,变压器噪声就要降低2—3db。

2、空载噪声的频率

以两倍电源频率为其基频的。铁心中除了基频磁通外,还有高频磁通,所以空载噪声频率也存在二次以上的高频频波。当铁心油箱的固有频率与噪声频率接近时,将发生噪声共振现象,使噪声增大。因此,变压器铁心和油箱的固有频率要避开一些高频频波。

3、为了防止铁心共振,在设计低噪声变压器时,还要考虑铁心的自振频率。

当变压器的额定频率为50hz时,铁心的自振频率应避开以下频带:75-125hz,165-235hz,275-325hz,375-425hz。如自振频率避开共振频带,铁心将不会产生共振。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢