发电机端电压如何保持不变?
来源:电工天下时间:2020-05-19 11:14:49 作者:老电工手机版>>
有关发电机端电压保持不变的方法,将一台空载运行的发电机与电网并列应注意的问题,发电机不应出现有害的冲击电流,转轴不应受到突然的冲击,同步发电机必须具备的条件。
发电机端电压保持不变的方法
当发电机负载电流变化时,根据外特性曲线,发电机的端电压将要随着改变。
为使发电机的端电压保持不变,必须相应地调节发电机的励磁电流。
在保持转速、负载功率因数和端电压不变的条件下,励磁电流IL随着负载ls的变化关系,称发电机的调节特性。
对于纯电阻和感性负载,随着负载电流的增大,发电机的端电压将逐渐降低,为了保持端电压不变,就必须相应地增加励磁电流来补偿电枢反应的去磁作用和漏抗压降。
对容性负载,由于发电机的端电压将随着负载电流的增加而升高,所以必须减小励磁电流,以抵消电枢反应的励磁作用和漏抗的升压作用,这样才能维持端电压恒定。
将一台空载运行的发电机与电网并列应注意的问题:在投入合闸的瞬间,发电机不应出现有害的冲击电流,转轴不应受到突然的冲击。
合闸后转子应能很快地被拉入同步(即转子转速等于额定转速),为此,同步发电机必须具备以下条件:
1、发电机电压的有效值,应等于电网电压的有效值。
2、发电机电压的相位和电网电压的相位应相同。
3、发电机的频率和电网频率相等。
4、发电机电压的相序和电网电压的相序一致。
5、严禁向电网倒送电。
参考链接:
相关文章电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器输出电压有点高怎么办

变压器的输出电压有点高,有没有办法降低2-3伏,变压器电压输出应与用电设备配备,以免烧毁电器的,如12V输出配12V灯泡,如果高2~3V用于整流电源是可以的,下面具体来了解下。
时间:2022-08-10 05:29:17
变压器电压变化的允许范围,变压器的发热和冷却方式

有关变压器的小知识,电力变压器的一些技术参数,主要包括变压器电压变化的允许范围、变压器的发热和冷却方式、变压器允许温度和温升以及变压器过负荷能力,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-09 10:14:30
变压器三个档位的含义,变压器哪个档位电压最高

关于变压器三个档位表示的意思是什么,变压器共有三个档位,变压器三个档电压分别是多少,一档为额定电压的+5%,二档为额定电压,三档为额定电压的-5%。
时间:2022-07-26 10:37:12
巧用变压器升高与降低电源电压

巧用变压器升高与降低电源电压,有些地区的电压经常低于220V,而有些地区的电压却高于220V,现有的双绕组变压器接成自耦变压器来升高或降低电源电压,就可以使额定电压为220V的用电器正常工作。
时间:2022-06-02 14:48:18
一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式

有关变压器损耗的知识,如何来计算变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压的大小,常用到的计算公式是什么样的,各损耗计算公式的参数有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-05-15 13:00:47
500KVA变压器带270KW功率而电压360V是什么原因

500kvA是变压器的视在功率,其有功功率为1.500kvA×80%=400kvA。电压低的可能原因:1、供电距离过长,引起的电压降增大,必须更换大截面电线。2、在变压器档位开关上调节了,逢高调高,逢低调低。
时间:2022-04-20 20:11:01
试验变压器电压与容量的选择方法

试验变压器电压与容量的选择,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。
时间:2021-10-06 10:01:39
- 上一篇:柴油发电机负载运行时间的制约因素
- 下一篇:核相器为发电机并网的首要条件





