有关变压器短路电流冲击变形的几种类型,分为绕组整体变形、饼间局部变形、匝间短路、引线位移变形、绕组辐向变形、绕组轴向扭曲变形等。
当变压器遭受短路电流冲击或其他冲击后,变形种类:
1、绕组整体变形
由于运输过程中,受到冲击、倾斜、振动等外力影响,造成绕组位移。
这种变形绕组尺寸不变,只是对铁芯的相对位移变化。
绕组的电感量、饼间电容量不变,对地电容量变化。
一般电容量减小。在等值电路中,谐振峰点向高频方向平移。
所以,这种变形后所测频谱图中,和以前比较,各谐振点都仍然存在,不发生变化,只是峰值均向高频方向平移(向右)。
2、饼间局部变形
在短路电磁力作用下使部分固定不牢线饼被挤压,另外一些线饼拉长,这样饼间电容被改变。这种变形的后果使等值电路图中一些电感变大,一些变小;与电感并联的饼间电容也随之改变。
测量频谱图时,部分谐振峰点向高频方向移动,而且峰值下降;部分谐振点向低频方向移动,峰点升高。通过谐振峰值变化情况,判断饼间变形面积和变形程度。
3、匝间短路
从理论上讲绕组发生匝间短路后,电感值下降,频谱曲线发生明显变化,幅值上升,一些谐振点峰值消失。
实际上难以捕捉到这种情况。一旦运行中发生匝间短路,线匝将被烧断,重瓦斯跳闸,压力释放阀动作,这时变压器油色谱分析也会不合格,变压器将吊罩检查的。
4、引线位移变形
由于引线长度较大,固定不牢时,运行中产生位移变形。当引线位移时,等值电路中表现为两端口电容变化。
当信号入口端引线位移但引线电容与其他电路并联之,所以它的变化不会对频谱曲线有明显变化;而输出端引线位移,引线电容变化后对频响曲线有明显变化,尤其是曲线中300kHz~1MHz范围内。
所以,在实际测试中,采用中性点注入信号源,以防上述的影响。
如果引线对地电容减小,频段内幅值上升,反之,则下降;引线对地电容变大,预示着引线向外壳方向移动,引线对地电容变小,则表示引线向绕组方向移动。
5、绕组辐向变形
当绕组受辐向力作用时,使内绕组向内收缩,直径变小,电感量变小。这时内外绕组间距离变大,其电容变小,将使频谱图中的谐振峰点向高频方向移动,且幅值有所增大。
6、绕组轴向扭曲变形
当变压器绕组间隙较大或有部分撑条移位,在电磁力作用下,使绕组在轴向被扭曲为S状。这时部分饼问电容和对地电容减小。
测量的频谱图上,有部分谐振峰向高频方向移动,在低频段谐振峰幅值下降,中频段峰值略有上升,高频段不变。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。