有关电力变压器的运行中的异常现象与检查方法,变压器运行中出现漏油、油位过高或过低,温度异常,变压器内部音响很大等故障的检查处理措施。
一、电力变压器运行中的异常现象
1、变压器运行中如漏油、油位过高或过低,温度异常,音响不正常及冷却系统不正常等,应设法尽快消除。
2、当变压器的负荷超过允许的正常过负荷值时,应按规定降低变压器的负荷。
3、变压器内部音响很大,很不正常,有爆裂声;温度不正常并不断上升;严重漏油使油面下降,低于油位计的指示限度;油色变化过快,油内出现碳质;套管有严重的破损和放电现象等,应立即停电修理。
4、当发现变压器的油温较高时,而其油温所应有的油位显著降低时,应立即加油。
5、变压器油位因温度上升而逐渐升高时,若最高温度时的油位可能高出油位指示计,则应放油,使油位降至适当的高度,以免溢油。
二、电力变压器运行中的检查
1、运行监视。无人值班的变电所按规定进行巡视。对高温、尘土、污秽、大雾、结冰、雨雪等特殊气象条件,过负荷或冷却装置故障时应增加检查次数,除巡视检查外,还应有计划地进行变压器的停电清扫,以保证变压器处于可以带电运行的完好状态。
对检修后或长期停用的变压器,还应当检查接地线;核对分接开关位置和测量绝缘电阻。
2、检查变压器上层油温是否超过允许范围。定期用红外线测温仪对变压器进行测温。由于每台变压器负荷大小、冷却条件及季节不同,运行中的变压器不能以上层油温不超过允许值为依据,还应根据以往运行经验及在上述情况下与上次的油温比较。
3、检查油质,应为透明、微带黄色,说明油质较好。油面应符合周围温度的标准线。
4、变压器的声音应正常。正常运行时一般有均匀的嗡嗡电磁声,如声音有所改变,应细心检查。
5.检查油枕油面。油面均应正常,无渗漏现象,高低压套管应清洁,无裂纹,无破损及放电烧伤痕迹,螺丝是否紧固。
一、二次引线不应过紧或过松,接头接触良好,呼吸器应畅通,硅胶吸潮不应达到饱和,无变色,变压器外壳和零线接地应良好。