大型变压器现场干燥方法详解

来源:电工天下时间:2020-02-18 09:52:23 作者:老电工手机版>>

有关大型变压器的现场干燥方法,大型变压器现场通热风抽真空涡流干燥法,现场干燥变压器方法有热油循环法和通热风法,变压器干燥处理的一般要求,变压器干燥步骤与操作实例等。

大型变压器的现场干燥方法

大型变压器现场通热风抽真空涡流干燥方法和变压器干燥的技术要求,介绍了大型变压器现场干燥实例实例。

1、大型变压器现场通热风抽真空涡流干燥法

现场干燥变压器的二种方法,一是热油循环法,二是通热风法。

在二种干燥法在现场对变压器的实际干燥过程中,通热风抽真空涡流干燥法与热油循环干燥法相比具有干燥效果好、干燥时间短、操作安全技术实用等优点,所以在工程上得以广泛应用。

通热风抽真空涡流干燥方法法也叫“油箱铁损干燥法”,又叫“感应加热法”,它是在变压器油箱上,缠绕磁化线圈,借助磁场在油箱中的铁损产生的热量作热源来干燥绝缘的。这种干燥方法适用于钢质油箱的任何形式的电力变压器。

磁化线圈的截面通常选用25~70mm2的纱包绝缘铜线。缠绕磁化线圈之前,应把油箱表面清扫干净,拆下油箱上有碍缠绕磁化圈的所有附件,用石棉布等保温材料包裹油箱,一般为二层。

然后,把导线从线轴上展开,自油箱下部往上部作螺旋形的水平缠绕。为了防止导线向下滑落,可在垂直方向上用木板条把导线压紧。

为了使导线尽量靠近油箱壁,且不滑落,,可在木板条上按导线截面形状开个槽,或用铁钉将每匝导线分别放在槽中或固定。

1.1 变压器干燥处理的一般要求

变压器干燥处理的一般要求:

①油箱保温层不得使用易燃材料,并有防火措施。变压器器身温度(包括线圈)不得高于95℃,

②变压器器身底部温度不得高于110℃,进风温度不得高于110℃,

③油箱内抽真空一般不许超过98.65kpa

④干燥时每一小时记一次绝缘温度值

⑤绝缘电阻值及无冷凝水及油污的时间:35kv及以下的变压器为6小时;110kv及以上变压器为16小时。

⑥110kv及以上变压器干燥结束时的真空度应不低于98.65kpa。

1.2 变压器干燥步骤

①干燥时油箱升温速度每小时不得超过5℃~15℃,当油箱内温度达到70℃~80℃时,核对各元件读数,并做记录。抽真空到19.99kpa,保持2小时后放净冷却器内的冷凝水及油污。

②解除真空,对器身进行常压加热,当被测绕组(线圈)的平均温度达到95±5℃时,即停止加热。如不测绕组平均温度,则加热时间应不少于:35kv及以下变压器为6~8小时;110kv及以上变压器为18~26小时。

③保持油箱内温度为65℃±5℃时,开始抽真空,以每小时提高26.66kpa的速度,将真空提高到93.32kpa,并保持4小时(共计约8小时)。

④解除真空,保持油箱内温度为90℃±5℃,再对器身进行常压加热。当被测线圈平均温度回升到90℃±5℃后,即停止加热。或按下列时间连续加热,使器身温度回升到原先的数值:35kv及以下变压器为3小时;1100kv及以上变压器为12小时。

⑤油箱内温度为90℃±5℃时,将真空度逐渐提高到98.65kpa。保持下列时间进行真空干燥:35kv及以下变压器为6~12小时;1100kv及以上变压器为12~16小时。对110kv及以上的变压器,则重复进行常压加热与真空干燥的循环过程多次,直至干燥结束。干燥也可当油箱内温度为90℃±5℃时,保持真空98.65kpa进行,直至干燥结束。

1.3 测量和记录

在常压加热与真空干燥循环过程中,应按下列项目进行测量和记录:

①开始升温后,每一小时放一次冷却器内的积水。

②常压加热过程中,每一小时记录一次温度,并随时注意调整油箱内的温度,保持器身温度(线圈)不超过95℃,最热点的温度不超过110℃。

③真空干燥过程中,每一小时记录一次温度、真空度、绝缘电阻,每一小时放一次冷却器内的水,并记录。

④110kv及以上变压器,在干燥过程中,测量线圈平均温度,绝缘电阻。

⑤随时将各项参数绘成曲线,进行综合判断,以使决定是否可以结束干燥,并将结束干燥的依据做出记录。干燥结束的标准:绝缘电阻连续稳定及连续无冷凝水排出时间是,35kv及以下为变压器6小时;110kv及以上变压器为16小时,此时线圈绝缘电阻吸收比为1.3左右。干燥结束时的真空度应不低于98.65kpa。

⑥油箱解除真空时,需向油箱内引入经过滤,加热和干燥过的空气。

2 变压器干燥实例

下面简介我公司的2#主变压器现场干燥的技术参数的工程计算和干燥过程。

2.1 #2主变压器干燥参数计算

干燥功率:p=kf(110-t)×103=58.86kw

缠绕涡流线圈匝数:w=av/l=(1.7×380)/20=32.3匝

干燥涡流计算:i涡=p/(v×cosφ)=58.86/(0.38×0.7)=221.3a

干燥面积计算:s涡流=i/δ=221.3/4=55.3m2

总电源容量计算:p1=58.86/0.7=84.1kva

主变箱底电热功率:p0=3.5×18.24=63.84kw

热风系统加热电源功率约为:7~9kw

2#主变干燥系统图如图1所示,此种干燥示意图为:“通热风抽真空涡流干燥”,也叫“油箱铁损干燥法”。

2.2 干燥过程

将变压器油箱表面清扫干净,拆下油箱上有碍缠绕磁化线圈的附件,用石棉布将油箱全面包裹二层。磁化线圈(涡流线圈)按干燥计算出的参数选择70mm2绝缘铜质导线,将此导线自油箱下部往上部作螺旋形的水平缠绕。

缠绕匝数为变干燥在8月29日上午结束。此次#2主变干燥曲线如图2所示。

4.结束语

大型变压器时常遇到线圈受潮,现场由于没有足够大的干燥间及设备,因此,变压器需要在现场干燥。

变压器的干燥有多种方法,通过干燥经验来看,采用“通热风抽真空涡流干燥”方法最为合适。

这种干燥方法的特点是效果好,安全、省时。如遇到现场大型变压器需要干燥,不妨试一试,必将收到良好效果。

相关文章
  • 变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。

    时间:2022-09-14 15:03:08

  • 变压器损耗产生的原因是什么

    变压器损耗产生的原因是什么

    有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。

    时间:2022-09-14 09:20:46

  • 变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

    变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

    有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。

    时间:2022-09-12 18:55:35

  • 无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

    无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

    无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。

    时间:2022-09-11 19:23:07

  • 配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。

    时间:2022-09-11 10:12:41

  • 变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-10 20:34:17

  • 变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。

    时间:2022-09-10 20:30:01

  • 变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。

    时间:2022-09-10 20:27:53

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有