油浸变压器发生火灾的原因_油浸变压器火灾处理措施
1、前言
变压器是变(配)电所的心脏。
一旦变压器因某种原因发生火灾,变(配)电所将失去动力,处于瘫痪状态。
一般变(配)电所中的变压器大多属于油浸自然冷却式(简称油浸变压器,下同),结合本职工作,对油浸变压器引发火灾的原因与对策略作探析,敬请广大同行指教。
2、原因
油浸变压器发生火灾的原因有多种,但归纳起来主要有:
(1)绕组起火。
①绕组绝缘老化或损坏发生短路,使绝缘油因热分解,产生可燃气体,与空气混合达到一定比例,形成爆炸性混合物,一遇到火花就会发生燃烧乃至爆炸。②变压器在检修过程中,误将高低压套管穿心螺栓松动,引起变压器内绕组的引线和铜片同时转动,与箱壁相碰或相接近,造成绝缘间隔过小,形成接地或相间短路,引起高低压绕组起火。③因过载引发绕组发热,损坏绝缘,直至燃烧。
(2)铁心起火。
由于硅钢片之间或铁心与夹紧螺栓间的绝缘损坏,引起涡流发热,使铁心起火,造成绝缘油分解并燃烧。
(3)接触不良。
由于螺母松动等原因使桩头连接处接触电阻过大,造成局部高温,使油燃烧或发生爆炸。
(4)电弧闪络。
①高低压绕组之间,绕组和变压器油箱壁之间以及瓷套管表面都可能发生闪弧。因为油中导体相间距离太近,或绝缘油受潮、变脏和劣化变质,会造成闪弧,使油燃烧。②雷击过电压和操作过电压引起闪弧。
(5)变压器漏油。
因各种原因造成变压器漏油,使油箱中的油面降低而减弱油流的散热作用,会使变压器的绝缘材料过热而燃烧。
(6)外力破坏。
例如,风筝飘落在导线上、砍树误砸或大风挂倒架空线、建筑挖槽误破电缆绝缘层,以及变压器瓷套管上爬上了蛇、老鼠、蝙蝠等小动物造成短路,使变压器燃烧。
3、对策
为防止油浸变压器引发火灾,可采取下列措施:
(1)变压器上部油层温度达到或超过85、时,表明变压器过负荷,应立即减负荷;若温度持续不断上升,则可能是变压器内部有故障,应断开电源,进行检查。
(2)装设继电保护装置,并定期进行试验,确保装置始终处于灵敏状态。
(3)加强变压器的运行管理和检修工作,如做好清洁工作,检查通风效果,测算负荷情况,同时定期做好绝缘测试等。
(4)变压器设计安装要符合国家标准。变压器装在室内时,应安装在一、二级耐火的建筑物内,并有良好的通风,应有挡油设施或蓄油坑;装在室外其油量在600ks以上时,应有卵石层作为贮油池。两台变压器之间的蓄油坑应有防火隔墙,不能连通。
(5)给变压器添油时,一定要严格把好质量关。变压器油质量的好坏,与火灾有很大关系,如油中含有杂质,会降低绝缘性能,在油中发生火花和电弧,导致火灾。
另外,值班时要勤巡查,做到“一听二看三通过”,即听有无异常声音;看油位、油色是否正常,温度、电流、电压是否过大,接地是否完好,套管有无裂纹和放电现象等,并做好记录。
4、灭火
油浸变压器一旦着火,应用干粉、二氧化碳、1211灭火机灭火。在不得已时,方可用干黄砂直接投向设备将火扑灭。
对在地面燃烧的油,应用泡沫灭火器喷射(当然也可用上述3种)或用干黄砂覆盖扑灭,但是切记,千万不可用消防栓进行冲浇。
变压器油溢在顶盖上着火,则应想法开启变压器下部放油阀排油,使油面低于着火处,然后再灭火。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。