变压器一二次电流计算公式
变压器容量除以电压除以1.732等于额定电流(线电流,每相的电流),无论输入输出都这样计算 I=S/U/1.732。
10KV/0.4KV,2000KVA电力变压器一次侧电流: I1=2000/(1.732*10)=115.47A
二次侧电流: I2=2000/(1.732*0.4)=2886.83A
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗