摇测配电变电器的绝缘电阻的作用

运行中的配电变压器在定期预防试验中或发生异常现象之后,都需要停电来摇测它的绝缘电阻,以检查绕组的绝缘是否损坏。

摇测绝缘电阻时,首先把瓷套清洗干净,拆去全部引线和零相套管接地线,用1000V绝缘兆欧表以每分钟120转的转速,摇测高压绕组对地(外壳)、低压绕组对地和高、低压绕组之间的绝缘电阻值。

当测得的绝缘电阻非常小时,还应分别摇测R15T和R60两个数值,测出吸收比,以便判断是绝缘损坏还是绝缘受潮。

在测量绝缘电阻的过程中,不能接触带电体或拆接兆欧表线,读取绝缘值之后,不要立即停止摇动,应先取下相线再停摇,否则易损坏兆欧表。

测完绝缘电阻,还须将变压器绕组放电,以防发生触电。
 