有关变压器星三角接法的知识,主变低压侧为什么要采用三角接法,之所以采用星三角接法,一是消除高次谐波,二是避免因内部故障或绕组接错造成三相不对称出现环流,将发电机烧毁。
一是消除高次谐波;
二是如果接成三角形的话,当内部故障或绕组接错造成三相不对称时会产生环流,将发电机烧毁。
高次谐波中最重要的成分是三次谐波,它是因为槽与槽之间磁场的间断分布产生的。
基波频率是50Hz,三次谐波频率是150Hz,基波的一个周期是三次谐波的三个周期,也就是说基波的360°相当于三次谐波的3x360°。
由于基波各相差120°相位,对于三次谐波来说是3x120°=360°,角度差360°就相当于没有相位差,他们是同方向的。
如果发电机接成三角形的话,就会产生环流,而接成星形则相互抵消。
主变低压侧为什么要采用三角接法?
接成三角形是为了消除三次谐波。防止大量谐波向系统输送,引起电网电压波形畸变。三次谐波的一个重要特点就是同相位,它在三角形侧可以形成环流,从而有效的削弱谐波向系统输送,保证供电质量。
还有零序电流也可以在三角形接线形成环流,因为主变高压侧采用中性点直接接地,防止低压侧发生故障时,零序电流窜入高压侧,使上级电网零序保护误动作。
主变高压侧接星型,是为了降低线路的损耗和减小线路的电流及减少有色金属和提高中性点接地等。低压侧接三角型是因三角型有三次谐波衰减作用。
低厂变高压侧接三角型就是为了防止三次谐波进入低压侧,对用电设备的危害。
励磁变高压侧接成Y型,低压侧接成三角形,原因:高压侧电压为发电机出口电压,励磁变高压侧绕组接成Y型,相电压为线电压的1/√3,变压器高压侧的绕组可以按照相电压做,如果高压侧接成三角形,则变压器高压侧绕组要求按发电机的线电压做,成本增加很多;低压侧接成三角形:励磁变低压侧一般电压较低,大多不超过1000V,正常运行时,变压器低压侧励磁电流很大,接成三角形,相电流为线电流的1/√3,绕组导线截面积要小,加工制作较容易,绕组的制造成本可以降低很多。另外,也给3次谐波构成回路,起到保护发电机的作用。
1、高压侧Y接,相电压较低,可以降低为提高绝缘而付出的成本;2、低压侧角接,相电流较低,可以降低绕组截面积,降低成本;防三次谐波。
在变压器中都希望原、副边有一侧接成三角形,这是为了有一侧可以为三次谐波电流提供回路从而可以保证感应电势为正弦波,避免产生畸变。
而三角形联结的绕组在原边或在副边所起的作用是一样的。但是为了节省绝缘材料,实际上总是高压侧采用星形接法,低压侧采用三角形接法。
因为,高压侧在一定线电压下,其相电压仅为线电压的1/√3,而绝缘通常按相电压设计,所以用料较少。
就是绝缘层不用包那么厚(否则,圈数相同的情况下导线长度要增加)。相应的来说铁芯不必因为绕组体积而做的大一些。并且主系统为大电流接地系统,也只能采用高压侧星形接线方式。
对于三相变压器组的接线方式,若采用星/星接线可引起相电势的波形严重畸变,有可能引起绝缘击穿。