介绍三相异步电机星三角降压启动接线图
来源:电工天下时间:2021-10-05 09:10:56 作者:老电工手机版>>
本文介绍三相异步电机星三角启动电路图接线方法,及其特点,应用场合,以下供参考。
三相异步电机星三角降压启动接线方式
三相异步电机星三角降压启动,是解决电动机启动电流过大的常用方法之一。此种方法只适用三角形接法的容量较大的电动机空载启动。
原理:在电动机启动时将定子绕组结成星形降压启动;启动结束后,再将定子绕组接成三角形全压运行。这种星形启动,三角形运行的星三角启动方法,能降低启动电流,减轻它对电网的冲击。
三相异步电机星三角启动的特点
采用星三角启动时,电机定子绕组因是星形接法,所以每相绕组所受的电压降低到运行电压的约57.7%(为原来三角形接法直接启动时的根号三分之一),启动电流为直接启动时的1/3,启动转矩也同时减小到直接启动的1/3,如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍,这样就可以减轻它对电网的冲击。
由此可见,采用星三角启动方式时,电流特性很好,而转矩特性较差,所以只适用于无载或者轻载启动的场合。
即由于起动转矩小,星三角起动的优点还是很显著的,因为基于这个起动原理的星三角起动器,与任何别的减压起动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜。
另外,星三角起动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样可以使电动机的效率有所提高,并节约了电力消耗。
三相异步电机星三角启动接线方法
下图是电动机星三角期待能够(Y-△启动)的电路图,U1-U2、V2-V2、Wl-W2是电动机M的三相绕组。如果将U2、V2和W2在接线盒内短接,则电动机被接成星形;如果将U1和W2、V1和U2、W1和V2分别短接,则电动机被接成三角形。

Y-△电机星三角启动电路的工作过程
按下启动按钮SB2,接触器KM3和时间继电器的线圈得电,KM3的主触点闭合,将电动机的三相绕组接成星形;KM3的辅助触点(常开)KM3-3同时闭合使接触器KM2动作,电动机进入星形启动状态,KM2的辅助触点KM2-1闭合,使电路维持在启动状态。
待电动机转速达到一定程度时,时间继电器KT延时时间到。其延时触点(常闭)断开,接触器KM3线圈失电。
主触点断开,辅助触点(常例)KM3-1闭台。接触器KMl得电工作.电动机进入三角运行状态。这里时间继电器的延时时间应通过试验调整在5~15秒之间。
按下停止按钮,或电动机出现异常过电流使热继电器FH动作时,电动机均会停止运行。电动机停运时绿灯HG点亮;启动过程中黄灯HY点亮;运行过程则红灯HR点亮。电流表PA和电压表PV用于电动机运行参数的测量。
热继电器的调整.应根据负载轻重和运行电流的大小,在热态(热继电器接入电路,并经过启动电流的预热)实地进行。
观察电流表的读数.按照读数的1.2倍整定其电流调整钮。电动机出现1.2倍的异常电流时.热继电器会在20分钟内动作。如果电动机运行电流是随负载不断变化的,则整定值可按较大电流值计算选取.但最大不能超过电动机额定电流的1.2倍。
相关文章三相异步电动机的制动方法与控制线路说明

三相异步电动机的制动方法与控制线路,制动方法分为机械制动和电气制动,机械制动利用机械装置使电动机从电源切断后能迅速停转,电气制动使异步电动机所产生的电磁转矩和电动机的旋转方向相反。
时间:2022-09-14 14:39:10
降压变压器的工作原理及技术参数说明

降压变压器用于把10万V以上便于输送中的损耗降到用电户,降为380V的三相四线制才能安全使用。低压线圈采用铜箔绕制,箔式绕圈结构,增强了线圈的稳定性,固化后绕组整体机械强度好,大大提高了抗短路能力。
时间:2022-07-25 06:03:32
用行灯变压器升压或降压方法

用行灯变压器升压或降压方法,有时因网路电压长期较低或者因夜间用电量减少,网路电压升高,一些电器不能正常工作或损坏,利用行灯变压器升压或降压可满足需要,见下图。
时间:2022-06-01 21:06:34
电机星三角降压启动原理线路图

有关电机星三角降压启动原理线路图,启动时将星三角(Y-△)转换开关的手柄S2置于启动位置,则电动机定子三相绕组的末端U2、V2、W2连成一个公共点,采用Y-△星三角降压启动。
时间:2021-06-23 09:30:47
电机星三角降压启动原理图及注意事项

电机星三角降压启动原理图,星三角减压启动,简称为星三角启动(Y-Δ起动),采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。
时间:2021-06-23 09:30:45
定子绕组串接电阻降压起动的电气原理接线图

有关定子绕组串接电阻降压起动的电气原理接线图,分享了电动机定子串电阻降压起动控制电路原理图,电动机定子串电阻降压起动控制电路接线示意图。
时间:2020-08-12 11:19:25
什么是降压变压器

有关降压变压器的知识,介绍了什么是降压变压器,这类变压器的基本操作要求,有需要的朋友参考下。
时间:2020-08-07 11:23:41
串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理

串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理,自耦变压器降压起动的控制线路中,限制电动机起动电流依靠自耦变压器的降压作用实现,定子串自耦变压器降压起动控制线路。
时间:2020-08-03 16:50:00