1250kva变压器额定电流及计算公式
来源:电工天下时间:2020-03-21 10:45:21 作者:老电工手机版>>
有关1250kva变压器额定电流与计算公式,变压器容量为1250KVA,一次额定电流是多少A,二次是多少A,1250kva变压器能承受多少负荷,变压器为1250KVA最大能承受多大电流。
一、1250kva变压器额定电流的计算公式
1250指变压器容量,也是视在功率,单位kVA。
计算电流时,选用公式:电流=1250/(1.732*U),计算出的是全电流有效值。额定容量就是额定视在功率或者视在容量,两者是一样的,叫法不同。
一次侧10kv那么一次额定电流S=根号3*U*I, I=1250000/(10000*1.732)=72A。
二次侧若电压为400V的那么I=1250000/(400*1.732)=1804A工厂的性质不同,用电的功率因数也不一样。
例如,电加热设备为主的炼钢厂,功率因数就很高;以电动机为主的生产线,功率因数就较低。
因此,应以负荷的额定电流为准计算,而不应该以功率因数为准来估算。
二、变压器容量为1250KVA,一次额定电流是多少A?二次是多少A?
一次侧10kv那么一次额定电流S=根号3*U*I, I=1250000/(10000*1.732)=72A。
二次侧若电压为400V的那么I=1250000/(400*1.732)=1804A。
三、1250kva变压器能承受多少负荷?
1、变压器的容量都是视在功率,三相变压器的视在功率就是:电压乘以电流、再乘以根号 3 (1.732),因此,【变压器的负载能力,以额定输出电流为准】。
2、电力变压器的额定输出电压都是 0.4 KV (400 V ),1250 KVA 三相变压器的额定输出电流为:Ⅰ= 1250 KVA ÷ (1.732 × 400 V )= 1914.8 A 。【1250 KVA 三相变压器,可以承受 1914.8 A 的负荷电流。】
3、工厂的性质不同,用电的功率因数也不一样。例如电加热设备为主的炼钢厂,功率因数就很高;以电动机为主的生产线,功率因数就较低。所以应该以负荷的额定电流为准计算,而不应该以功率因数为准来估算。
四、变压器为1250KVA最大能承受多大电流?
1250KVA的变压器的额定电流是1250/1.732/0.4=1804A。
允许1804A的电流长期工作,最大承受连续电流就是这么大。
但允许短时间过负荷工作,过负荷量与过负荷时间有关系,时间越短,允许超过的量就越大。但最大能也不能超过1804+20%=2160A。
五、1250kva的干式变压器的参数表
三相双绕组铜线卷低损耗无励磁调压干式变压器技术参数
序号 规范 单位 数据
1 额定容量 KVA 1000 一台 1250 一台
2 型号SCB10
3 制造厂、产地
4 设计序号-
5 系统电压 KV,rms 10
6 电压比 KV,rms 10±2×2.5%/0.4
7 额定频率 Hz 50
8 绝缘水平H级
9 雷电冲击耐压
高压侧 KV,峰值 75
低压侧 KV,峰值 -
10 额定短时工频耐压
高压侧 KV,峰值 35
低压侧 KV,峰值 3
11 阻抗电压(额定电流下) % 6
12 额定工作电流(AN) A,rms 57.7/1443 72.2/1804
13 空载电流 % 0.9 0.8
14 损耗
空载损耗 W 1500 1750
负载损耗(145℃) W 9300 10850
总损耗 W 10800 12600
15 冷却方式AF
16 材料
高压线圈(材质,产地)NOMEX纸包铜线,上海杨行铜材或葫芦岛九九铜业
低压线圈(材质,产地)铜箔,上海杨行铜材或葫芦岛九九铜业
铁芯(材质,产地)武钢30Q120或日本新日铁30Z120
绝缘材料(材质,产地)NOMEX绝缘线,美国杜邦公司
17 重量
本体重量 Kg 3200 3750
本体带外壳重量 Kg 3500 4100
18 噪音 db 43 44
19 外形尺寸
本体外形尺寸(长×宽×高) mm 1590×1100×1780 1670×1100×1890。
外壳外形尺寸(长×宽×高) mm 外壳尺寸与开关柜配合,保持柜体一致性。
相关文章电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
交流变压器升压后电流降低是什么原因

交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。
时间:2022-08-13 07:07:39
三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
差动保护出现不平衡电流怎么办

在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
变压器产生泄漏电流的原因

在电气行业中,泄漏电流是反应产品绝缘强度的参数,那么什么是泄漏电流,其产生原因是什么,测量变压器泄漏电流的目的又是什么,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-20 21:13:15
80KVA变压器的额定电流是多少

一台普通的配电变压器,一次侧(既高压侧)的线电压是10KV,二次侧(低压侧)的线电压是400V的变压器,那么80KVA变压器的额定电流是多少,下面具体来看下。
时间:2022-06-07 06:01:48