1600kva变压器额定电流及计算方法
来源:电工天下时间:2020-03-21 10:44:11 作者:老电工手机版>>
有关1600kva变压器额定电流及计算方法,瞬间电流可以超过额定电流的7倍,变压器1600KVA能运行多少A电流,1600KVA的变压器可以承载最大的电流,变压器为1600KVA,低压标准是多大电流。
1600kva变压器额定电流的计算方法
当二次电压是400伏时,它的计算公式是,1600除400除根号3乘功率因数,这个变压器的功率因数估计是93%左右,也就是1600000/400/1.73*0.93约等于2150安左右。
一次若是10千伏,那么,10000/400=25。2150/25=86安也就说初级电流是86安,这个是额定电流。一般情况下变压器超载40%几天是没事的。瞬间电流可以超过额定电流的7倍。
变压器1600KVA能运行多少A电流?
变压器分为三相和单相的,计算工式不太一样,但总体上差不多,你说的1600KVA 的应该是三相变压器。
单相变压器计算工式为:容量(VA)/电压(V)=电流(A),三相变压器计算工式为:量(VA)/电压(V)/ 1.732=电流(A)。低压电流,所以要除以低压电压。还有容量为KVA的要换算为VA 也就是要乘以1000。
1600KVA的变压器可以承载最大的电流是多少?
当二次电压是400伏时,它的计算公式是,1600除400除根号3乘功率因数,这个变压器的功率因数估计是93%左右,1600000/400/1.73*0.93约等于2150安左右。一次若是10千伏,10000/400=25。2150/25=86安也就说初级电流是86安,此为额定电流。一般情况下变压器超载40%几天是没事的。瞬间电流可以超过额定电流的7倍。
容量为1600KVA的变压器瞬间启动的电流为多少
这么大的变压器,启动电流是很大的,经验值是按额定电流的7倍计算。当然跟其设计的磁滞回路有关,但差不多可以按7倍算。
变压器为1600KVA,低压标准是多大电流?
变压器为1600KVA进线为10KV出线为380V,请问低压标准是多大电流,用多大断路器,多大的排?
S=1.732UI,I=2430A/380V 和变压器铭牌值最多差几十A而已,经验是S*2 按此选用,ACB按I*1.2~1.5选用,ICU>40KA,本例1600*2=3200A 就用ACB:3200A/3P,ICU选50KA。
低压总开关的额定电流一般选变压器额定容量的2倍,所以选3200A的断路器。干变必须考虑到10%的过载,1600/1.732/0.38*1.1=2674A,油变则系数更大。
1600KVA变压器有多少A电流,如何计算?
1600KVA变压器一次侧电流92.3A,二次侧电流2309A,计算方法 1600/3/10000*1.732*1000=92.3,1600/3/400*1.732*1000=2309。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
- 上一篇:绕制变压器的常用材料有哪些?
- 下一篇:1250kva变压器额定电流及计算公式