变压器拆卸和吊芯工作及质量标准说明
来源:电工天下时间:2022-09-10 15:36:42 作者:老电工手机版>>
变压器拆卸和吊芯工作及质量标准具体如下:
1、变压器拆卸前,将油从放油阀放出一部分,以免吊芯时溢出变压器油。在放油的同时注意油标、油枕与油箱是否畅通;
2、起吊工作应平吊、平起,注意观察吊芯螺杆紧固情况,在芯子吊出油面后,停留10-15min,使芯子上的油淋入油箱,然后放置油盘中;
3、吊芯中避免碰坏各个部件和绕组。吊出芯子应对绕组、铁芯、分接开关、引线及各个零件螺丝进行详细检查。
3.1 套管拆卸:在拆卸变压器套管时,不要有碰破及碰裂情况,应从斜的方向吊出,不能使其受任何机械应力。
3.2 拆卸上盖吊出铁芯:
a.应在干燥天进行;b.不应使铁芯绕组受潮;
c.在湿度不超过85%的空气中吊芯时间不要超过16h,在阴天、雨天不进行吊芯检查。
3.3 拆卸矽钢片:
a.矽钢片不断裂;b.不能擦破绝缘漆。
3.4 拆卸绕组的绝缘部件:
a.不应使其绝缘有破裂情况;
b.各部件应放在固定的地方,以防止意外的破裂损坏;
c.拆卸绝缘零件时工具要仔细检查,应保证牢靠。
变压器检修规程,变压器检修工艺及质量要求
3.5 吊绕组:在拆绕组时,不允许碰伤任何绝缘部件。