变压器吊芯检查施工技术措施具体如下:
1、技术措施
1.1 起吊用钢丝绳庆无损伤断股、扭筋、质量良好。
1.2 试吊时将钟罩吊起约100mm时,停止10min,进行受力部件检查,然后放下,以便找正中心,然后方能缓慢起吊,并防止碰伤绕组或夹件。
2、绕组检查项目:
2.1 检查绕组围屏是否清洁、受潮,有无树枝状放电,有无裂纹、臃肿及剥层现象,围屏不能拆开;
2.2 检查绕组上压环紧固情况,检查周围螺栓是否均匀压紧,并适当紧固。
3、铁芯部分检查:
3.1 检查铁芯是否清洁,有无铁杂质,有无伤损现象,油道有无堵塞。
3.2 检查矽钢片的紧密程度,并用专用工具紧固各部螺丝;
3.3 测量穿芯螺栓的绝缘电阻,铁芯不应有形成闭合回路的两点或两个以上的接地点;3.4 检查铁芯接地片有无烧伤断裂痕迹,连接是否可靠;
3.5 检查铁芯固定螺丝在运输中有无松动,并应紧固。
4、分接开关的检查:
4.1 检查分接开关接触是否良好,弹力是否充足,接触位置是否正确,镀层是否完整,有无过热现象;
4.2 用0.05mm塞尺测试接触情况;
4.3 检查各部接线的焊接质量和绝缘情况;
4.4 检查绝缘板及木架有无变形,表面是否清洁,有无受潮现象;
4.5 检查接头是否牢固,测定接触电阻是否符合要求。
4.6 检查机械部分,操作手柄是否完整,有无变形,操作是否灵活,内部位置是否与手柄上位置一致。
4.7 吊芯试验项目
a. 测量铁芯对地绝缘电阻(穿钉及铁轭绝缘);
b. 测量绕组的绝缘电阻;
c. 测量绕组各档的直流电阻(根据当天时间现场确定)。
4.8 全部器身检查情况应由专人做好记录,并测量各部尺寸,作为资料保存起来。
4.9 吊罩检查结束,交验收组验收合格,用合格变压器油冲洗,将底部油箱清理干净,方可回装钟罩。