变压器吊芯检查的安全措施具体如下:
1、整个吊芯工作由专人统一指挥;
2、吊芯工作区周围设围栏,无关人员不得入内;
3、吊芯现场应清洁,并备用防雨设备;
4、吊芯应在无风晴朗天气进行;
5、现场严禁吸烟,并备有足够的防火器材;
6、芯子暴露在空气中的时间不应超过以下规定:
6.1、空气相对湿度不超过65%时为16h;
6.2、空气相对温度不超过75%时为12h;
6.3、时间计算以放油开始到开始加油为止。
7、参加检查芯子的人员应穿不带扣子衣服,不准携带硬钱币等杂物,防止落入变压器内;
8、检查芯子时,一定用木梯,不允许将梯子靠在绕组或引线上,更不允许踏在绕组或引线上;
9、起吊前,箱体四周应设专人监护,并在四周设拉绳防止钟罩在起吊过程中摆动;
10、起吊前,指挥人应向吊车司机交底,并规定好联络指挥手势,全体工作人员听从一人指挥;
11、起吊时,吊绳要找好中心,防止钟罩偏斜,起吊高100mm时暂停起吊,检查吊绳是否吊偏,再放下找正中心后再次起吊,起吊要缓慢进行,防止碰伤绕组;
12、器身检查后,应用清洁变压器油冲洗,并检查器身上无遗留杂物;
13、工作中所有使用工具应有专人保管,并事先登记,工作结束后,工具保管人员应先清点工具无误后方可回装钟罩,防止工具遗留在变压器内部,工作中使用的工具应用带子系好,防止落入变压器绕组内部;
14、钟罩回装前,应经验收组验收同意后方可进行回装;
15、发现缺陷应立即报告工作负责人,不得私自处理;
16、起吊臂下严禁站人或通行;
17、钟罩回装后,周围螺丝应由专人均匀紧固,防止部分螺丝过紧。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。