一是变压器一次侧电压不稳波动大,二是变压器二次侧所带负荷波动大,当负荷大于变压器容量时二次侧电压降低,当负荷降至变压器容量能承受的范围内,电压又会升起。
1、内部因素
变频器负载处有大功率电器启动造成电压瞬间下降,等到大功率电动机启动完毕电压恢复正常,这是最为常见的原因。
2、外部因素
一次高压线路有多台变压器使用而压降明显,通常都是接近高压用电末端,当前端几台变压器用电量增大就会影响到末端的几台变压器电压,所以变压器的电压忽高忽低基本上都是由于用电量增大而导致的,不必太在意,调整好企业内部用电继电保护即可。
忽略变压器本身存在的问题,假定变压器为理想变压器(所谓的理想变压器即导磁率为无穷大,铁芯中无损耗),可以得到变压器输出端电压和高压侧输入电压之间存在数值公式U1/U2=N1/N2
如果不是带载调压变压器可将N1/N2看做定值,那么变压器的输出电压只与高压侧输入电压存在正比关系。
造成变压器输出电压波动的可能原因有:
1、高压侧电压不稳,引起变压器输出电压出现波动的情况。
2、变压器负载波动较大,在变压器其他参数不变的情况下,负载变大即变压器二次侧流过的电流变大,I1/I2=N2/N1高压侧的流过的电流也会变大,高压传输电路中的电能损耗与电流的平方呈正比,在高压侧未提高端电压的情况下,负载电流变大,在传输电路中电缆上产生的压降△U=I*R也就会变大。
3、附近电网中有大型设备正在启动或停车,大电流对电网造成的冲击。