变压器的主要技术参数

来源:电工天下时间:2022-08-08 11:04:48 作者:老电工手机版>>

在给定的技术条件下,变压器的性能规定的“量值”,包括冷却介质的条件等,称为定额。定额中所规定的各量值称为额定值,这些额定值直接写在每台变压器的铭牌上。

变压器有哪些参数

1、额定容量(Sn)和容量比

额定容量是指变压器在铭牌规定的条件下,以额定电压、额定电流连续运行时所输送的单相或三相总视在功率。

变压器的额定容量,是以绕组的额定电压和额定电流的乘积所决定的视在功率来表示的,单位为VA或KVA。变压器各侧额定容量之间的比值,称为容量比。

变压器的主要技术参数

2、额定电压(Un)和电压比

额定电压是指变压器长期运行时,设计条件所规定的电压值(线电压)。变压器一次侧的额定电压是指规定的加到一次侧的线电压,变压器的二次侧的额定电压是指变压器空载,而一次侧加上额定电压时,二次侧的端电压(线电压)。
电压比(变比)是指变压器各侧额定电压之间的比值。

3、额定电流(In)

额定电流是指变压器在额定容量、额定电压下运行时通过的线电流。三相变压器一次侧和二次侧的额定电流,等于变压器的额定容量或该侧的额定容量除以√3倍的该侧额定电压,所得的电流值就是相应的额定电流。

4、额定频率(Fn)

我国国家规定标准工业(市电)频率为50HZ。

5、相数

分为单相或三相两种。

6、联结组标号(接线组别)

三相变压器的高压侧和低压侧绕组,均可以接成星形或三角形,于是三相变压器便可构成很多种接线方式,例如高压侧和低压侧绕组都接成星形时,就构成(Y/Y)接线。高压侧是三角形连接,低压侧是星形连接时,就构成(△/Y)接线。我国规定的标准连接组只采用上述两种接线方式。这里的技术也可以说是“时钟法”表示,变压器的连接组别套路较多→此处省略一部分。

7、额定冷却介质温度

指变压器运行时,周围环境中空气的最高温度。

8、额定温升(Tn)

指变压器内绕组或上层油面的温度与变压器外围空气的温度之差,称为绕组或上层油面的温升。在变压器的铭牌上都规定了变压器的温升的限值。根据国家标准的规定,变压器在运行时,上层油面的最高温度不应超过+95℃。

9、冷却方式

(1)油浸自冷却ONAN;

(2)油浸风冷却ONAF;

(3)油浸强迫非导向油循环,风冷却0FAF;

(4)油浸强迫非导向油循环,水冷却0FwF;

(5)油浸强迫导向油循环,风冷却oDFA;

(6)油浸强迫导向油循环,水冷却0DwF。

10、空载损耗(Po)

空载损耗又称为铁损,是指变压器一个绕组加上额定电压,其余绕组开路时,变压器一次侧实际上测得的空载电流值,它是衡量变压器质量的一个重要参数。

11、空载电流(I%)

指变压器在额定电压下空载运行时,合闸后一次侧通过的稳态电流值。

12、负载损耗(Po)

负载损耗时考核变压器性能的主要参数之一。实际运行时的变压器负载损耗并不是上述规定的负载损耗值,因为负载损耗不仅决定于负载电流大小,而且还与周围的环境温度有关系。

13、阻抗电压百分数(Uk%)

双绕组变压器,当一侧人为的短路,另一侧施加一个降低了的电压,并使两侧的电流都达到额定值时,这一降低了的电压数值与额定电压之比的百分数,即为这台双绕组变压器的阻抗百分数。

相关文章
  • 购买变压器时重点考虑哪些参数

    购买变压器时重点考虑哪些参数

    当准备购买一台变压器时,需要重点考虑哪些技术参数,具体参考如下:额定容量:变压器需要满足所供负荷需要。额定电压:把供电局供来的10KV电压变为0.4KV,考虑到线路损耗,变压器的额定电压一般为10±5%/0.4。

    时间:2022-08-08 11:08:00

  • 变压器的常用参数有哪些

    变压器的常用参数有哪些

    对于任何一种变压器来说,其技术参数主要包括变压比、额定容量、额定频率、空载电流、频率响应、绝缘电阻、效率、温升等,下面具体来看下。

    时间:2022-08-08 11:06:48

  • 降压变压器的工作原理及技术参数说明

    降压变压器的工作原理及技术参数说明

    降压变压器用于把10万V以上便于输送中的损耗降到用电户,降为380V的三相四线制才能安全使用。低压线圈采用铜箔绕制,箔式绕圈结构,增强了线圈的稳定性,固化后绕组整体机械强度好,大大提高了抗短路能力。

    时间:2022-07-25 06:03:32

  • 电源变压器的6大技术参数

    电源变压器的6大技术参数

    有关电源变压器的技术参数,主要包括了电源变压器的额定电压、额定电流、额定功率等参数,有需要的朋友参考下。

    时间:2020-08-05 11:31:01

  • 变压器容量的计算公式及参数说明

    变压器容量的计算公式及参数说明

    有关变压器容量计算公式的参数说明,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,用于计算负荷容量、变压器容量与负荷率。

    时间:2020-08-04 09:47:25

  • 柴油发电机润滑系统的组成与结构参数

    柴油发电机润滑系统的组成与结构参数

    柴油发电机润滑系统的组成与结构参数,以康明斯6BT柴油机为例,由润滑油泵、调压阀、机油冷却器、滤清器旁通阀等组成,6BT柴油机润滑系统的结构参数说明。

    时间:2020-05-19 09:46:39

  • 交流发电机三相绕组结构参数图解

    交流发电机三相绕组结构参数图解

    有关交流发电机三相绕组结构参数,磁极对数p 6对,定子槽数z 36槽,定子绕组相数3相,每个线圈匝数N 13匝,绕组联结方法Y型联结等。

    时间:2020-05-19 09:24:41

  • 变压器的参数计算口诀

    变压器的参数计算口诀

    有关变压器的参数计算口诀,变压器变比要计算,一二次电压很有关, 两边绕组多少匝,然后才能算变比,变比小于1是升压,变比大于1是降压,变压器的基本计算公式。

    时间:2020-03-24 13:26:35

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有