当强迫油循环风冷、水冷和导向水冷却的变压器,当冷却系统(指风扇、潜油泵、冷却水系统等)发生故障而停用冷却装置时,应及时进行如下处理:
1、当变压器控制盘上出现“冷却装置工作电源故障”或“备用电源故障”光字信号时,立即查明原因,使冷却装置尽快恢复工作。
2、当变压器控制盘上出现“冷却水中断”光字信号时,迅速检查原因,使冷却装置恢复工作。
3、若同时出现上述两种故障信号,那么应注意变压器上层油温和油枕油位的变化。
(1)当冷却装置全部停运时,会出现油温急剧上升和可能从防爆管(或安全气道)跑油的现象。
(2)当冷却装置恢复运行后,油枕油位又急剧下降,且油位下降到标尺-20C以下并有继续下降趋势时,需要立即停用重瓦斯保护装置。
(3)如果在规定时间内无法使冷却装置恢复运行,则需要汇报值长(也就是负责人),并使变压器退出运行。