干式变压器温度标准是什么,干式变压器的报警温度是多少

作者:老电工时间:2020-08-13 13:32:01

有关干式变压器的小知识,介绍了干式变压器温度标准,主要包括干式变压器的线圈温度,铁芯、金属部件和与其相邻材料的温度,以及干式变压器的报警温度是多少,一起来看下。

干式变压器温度标准

国家标准《干式变压器》GB6450-1986对干式变压器的温升限值做出了相关规定。

一、干式变压器的线圈温度

1、现在大多数干式变压器都采用H级绝缘材料,故一般说干式变压器的温度应在180℃以下。

2、当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60K;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75K;

3、当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80K;

4、当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150K。

5、当采用F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100K;

6、当采用H级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125K。

二、铁芯、金属部件及相邻材料的温度

在任何情况下,不得出现使铁芯本身、其他部件或与其相邻的材料受到损害的温度。

大多数干式变压器都采用H级绝缘材料,故一般说干式变压器的温度应在180℃以下。

干式变压器的报警温度是多少

干式变压器在什么温度下会发生报警,干式变压器一般是在130℃时就会报警。

大多数干式变压器采用H级绝缘材料,变压器在正常运行时,其温控器控制设置一般为:80℃自动关风机、100℃自动开风机、130℃高温报警、150℃超高温跳闸。

附1:干式变压器的冷却方式

在干式变压器中,其冷却方式分为二种,一种是自然空气冷却(AN)方式,一种是强迫空气冷却(AF)方式。

自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,需要避免处于长时间连续过负荷运行。

以上就是干式变压器的温度标准的相关知识,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢