不同的干式变压器,在选择的冷却方式上,可能会有所不同,这里介绍了干式电力变压器的几种冷却方式,分为有保护外壳与无保护外壳二种类型,一起来看下。
1、无保护外壳的干式变压器
干式变压器无保护外壳,或有保护外壳,但冷却空气可以通过外科进入内部循环流动的干式变压器。
这种变压器的冷却方式用两个字母来表示:第一个字母表示空气,用A表示;第二个字母用N或F表示,N表示自然循环,F表示强迫循环。
举例:
(1)AN表示一台自冷干式变压器。冷却空气在变压器外部和内部循环流通。
(2)AF则表示风冷,干式变压器的线圈下部设有风道,并用冷却风扇吹风,用于提高散热效果。
2、有保护外壳的干式变压器
干式变压器有保护外壳,冷却空气不能通过外壳进入内部循环。
这种干式变压器用四个字母表示冷却方式,具体顺序为:
(1)第一个字母表示与线圈相接触的冷却介质种类,字母用A表示空气,字母G表示其他冷却气体,例如氮气。
(2)第二个字母表示与线圈相接触的冷却介质(气体)的循环种类,字母N表示自然循环,字母F表示强迫循环(例如风扇)
(3)第三个字母表示与外部冷却系统相接触的冷却介质种类,字母A表示空气,字母G表示其他冷却气体。
(4)第四个字母表示与外部冷却系统相接触的冷却介质的循环种类,字母N表示自然循环,字母F表示强迫循环。
举例:
一台有外壳、内部充氮的干式变压器,冷却方式为GNAN,则壳内采用氮气自然冷却,壳外为空气自冷。冷却方式为GNAF,则壳内氮气自冷,而壳外为风冷。
干式变压器有二种冷却方式,一是有空气自冷,二是强迫风冷。
强迫风冷方式根据风机安装的不同形式,又分为底吹方式、顶抽方式和底吹顶抽方式三种方式。
干式变压器采用强迫风冷的方式时,最有效方式是底吹顶抽方式,即冷空气在经过绕组表面时,可以将绕组产生的热量吸收,吸收热量的热空气在浮升力及底部风机向上吹力和顶部风机向上抽力的相互作用下向上运行,从而带走绕组产生的热量。
以上就是干式电力变压器有几种冷却方式的相关知识,希望对大家有所帮助。