电力变压器对角接地的含义
来源:电工天下时间:2020-06-13 10:06:32 作者:老电工手机版>>
有关电力变压器的对角接地的知识,在电力变压器中为什么要设置对角接地,应该怎么来设置对角接地,这里介绍下接地变压器与对角接地的相关知识,有需要的朋友参考下。
电力变压器对角接地的含义
大地是一个良好的导体,被当做一根导线用,或因线圈绝缘不好及磁场导致外壳带电等接地。
接地变压器在电力系统中是一种保护设备,其作用是:大多10kV的电压系统,均采用中性点不接地运行方式,以提高供电的可靠性;
但随着系统的增大(变压器容量及出线的增多),当发生单相接地时,接地电容电流会很大,会造成“弧光接地过电压”,伤害设备绝缘,造成设备损坏事故,为此才会在中性点加装“消弧线圈”,当发生单相接地时,用消弧线圈的电感电流来平衡接地点的电容电流,避免形成弧光接地过电压。
但电力系统中的电力变压器10kV绕组大多是角形接线,没有中性点,致使消弧线圈无法安装;便设计出了“接地变压器”,接地变压器是一个“星形”接线的变压器,通过这种星形接线的变压器,人造出一个“中性点”,可以使消弧线圈接到这个人造中性点上,解决了10kV电压系统无中性点的问题。
因此,接地变压器是为安装消弧线圈而装设的一个一次线圈为星形接线的,有中性点引出的变压器,它是专为电力系统的安全而设置的。
以上就是电力变压器对角接地的含义,以及对角接地起到的作用,希望对大家有所帮助。
相关文章变压器铁芯不能多点接地是什么原因

在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。
时间:2022-08-13 07:05:37
变压器为什么接地,变压器接地的作用

有关变压器接地的知识,变压器为什么接地,外壳接地可以防止变压器漏电使外部的金属带电而出现触电事故,变压器中性点接地为工作接地,其主要作用是保证单相供电电压的稳定。
时间:2022-08-12 10:56:37
变压器怎么接地,变压器接地的具体要求

有关变压器接地的小知识,变压器怎么接地,变压器中性点接地方式,尽量保持变电所的零序阻抗基本不变,我国110kV及以上电网主要采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式,下面具体来看下。
时间:2022-08-12 10:55:27
电机接地线规范_电机接地线的要求

有关电机接地线规范,电机接地线的要求,为了安全考虑,电机外壳最好要接地,分为工作接地、防雷接地和保护接地,地线的线径不小于1.5倍相线的线径,电机双重保护,就是电机外壳接地,0线也接地。
时间:2020-05-22 09:15:28
变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地?

有关变压器铁芯接地的问题,变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地,究竟是基于什么考虑,变压器铁芯会采用这样接地方式呢,一起来了解下。
时间:2020-05-20 10:18:39
高压电机绕组接地故障检测维修方法

有关高压电机绕组接地故障检测与维修方法,要判断是否上层线棒接地,是否有备用绕组,绕组是否可更换等,以便快速解决高压电机绕组接地故障问题。
时间:2020-05-17 18:49:10
发电机转子一点接地后易出现第二点接地的原因

发电机转子一点接地后容易出现第二点地的原因分析,在电压作用下,可能将励磁回路中其他绝缘薄弱的地方击穿,会导致第二点接地的故障发生。
时间:2020-05-17 10:17:41
变压器铁芯及其他金属构件可靠接地的必要性

变压器铁芯及其他金属构件必须可靠接地,是因为变压器在试验或运行中,由于静电感应,铁芯与接地金属件会产生悬浮电位,电位差超过其间的绝缘强度时,就会放电。
时间:2020-02-18 10:49:02
- 上一篇:35千伏变压器检修后注油的注意事项
- 下一篇:发电机的五个组成部分





