35千伏变压器检修后注油的注意事项

作者:老电工时间:2020-05-28 11:19:52

在对35千伏变压器检修完成后,需要对变压器注油,在进行注油操作前后,需要注意的事项有哪些,电工天下小编带大家来了解下。

35千伏变压器注油的方法

1、注油前的准备工作

当变压器的所有部件都装复完毕,并经过仔细检查,确认全部螺栓已紧固,便可用压力滤油机从变压器下部阀门注油。

在注油时,油温不能低于10摄氏度。油从下部注入,利于变压器内的空气从线匝缝隙排出。

2、注油时的注意事项

1.把积存空气的部件(如热虹吸上盖板、散热器上联箱、人孔门堵板、各瓷套管顶部和瓦斯继电器上盖面)上的放气螺栓松开,并自下往上进行观察,有蝶栓渗油时立即将其拧紧。

2.把各散热器和热虹吸过滤器的上下蝶阀全部打开,待注油到一定程度,轻轻敲击各散热管,检查是否确已充油。

3.检查各密封垫有无渗、漏油现象;当套管充满油时,即拧紧其排气螺栓;当油位稍高于与环境温度相应的油面时,即停止注油。

4.停止注油后,立即清扫变压器外表面,用于布擦净全部油污;将变压器静置24小时后,检查各衬垫的密封情况,并再次稍稍松动各排气螺栓,以排尽可能积存的空气(在排气过程中,一旦发现漏油,即拧紧排气螺栓),防止变压器运行中受热时,残存气体进入瓦斯继电器,导致继电器误动作。

以上就是35千伏变压器的检修后注油的一些注意事项,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢