本文介绍了变压器油的脱气方法,先给出了变压器油脱气的定义,以及用来脱气的二种常用方法,最后列出了具体的脱气步骤,供大家学习参考。
图,变压器脱气工具
一、脱气的定义
安装变压器时,当变压器新油或运行中变压器油的含气量或油色谱或徽水不及格,需要要将油中气体去除至合格范围,这种操作称为脱气。
对变压器油进行脱气时,一般使用真空滤油机来操作,当油经过时因真空作用使气体逐步被析出而去除。
二、脱气的方法
脱气可将油采用“搬家法”或“循环法”。
1、搬家法
将变压器油箱中的油通过滤油机打到另一个油箱中(俗称油坦克),一直把变压器油箱中油抽完,然后反方向再打,这样油搬搬去,因每次都不剩角油,脱气效率较高,脱气时间可以缩短。
这种脱气方法需要一个容油为5t或l0或20t规格的笨重油箱,搬运比较麻烦。
2、循环法
循环法的优缺点与“搬家法”相反,它是将变压器油从油箱下部接入滤油机,将回油管接入器油箱上部,循环滤油脱气,不另需空油箱,但脱气时间较长
操作步骤:
1、主变压器停电,真空滤油连接,主变压器本体放油阀出油,从主变压器储油柜进油。
2、循环处理变压器油,真空滤油机开启前,应将原滤油纸换上干燥的新的滤油纸。循环处理时开启真空滤油机的加热管,使油温保持在60—700℃,每24h更换滤油纸一次。
3、主变压器脱气前使有载分接开关油位低于主变压器油位,在脱气过程中,当主变压器油的乙炔含量小于2 ×10-6 时有载分接开关换新油。
4、循环处理过程中每天取样分析乙炔含量,当乙炔含量在0.5×10-6下时,对本体油做全套试验,要求各项数据均在合格范围内.可以停止处理(实际经5天脱气,乙炔降至0.36×10-6才停止。
5、静放24h,各部位放气,做主变压器绝缘试验.同时取样做油色谙、简化、徽水、油介质损耗分析试验.各项数据正常,则该项工作结束。
6、拆除真空滤油机及连接油管,主变压器具备投运条件(有载分接开关油位低于主变压器油位)。
以上就是变压器油的脱气方法,以及脱气的步骤总结,希望对大家有所帮助。