本文介绍了变压器s11的含义,在变压器中s11标号的意思是什么,在变压器上s的含义是三相,其中数字9、10、11是指损耗等级,这里电工天下小编带大家来学习下。
S表示是三相的意思,9、10、11是变压器的损耗等级,10的比9型的损耗小11的比10的损耗小11的损耗是9的70%左右。
变压器(Transformer)利用电磁感应的原理来改变交流电压,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。
变压器的主要功能:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等变压器。
按用途可以分为:配电变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。
变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件, 当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。
变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余绕组叫次级线圈。
变压器的主要技术数据都会标注在变压器的铭牌上。
主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗总重。
1、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。
2、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压,为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压。
3、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流.
4、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关。
5、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流,一般以额定电流的百分数表示。
6、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率。
7、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示。
8、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)。
9、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升。油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。
10、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法,举例:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV。
以上就是变压器s11的含义,以及变压器的主要技术参数,希望对大家有所帮助。