在变压器中变压器油很重要,为减少变压器的运行故障,需要掌握下变压器油的处理方法,这里重点介绍二 种处理方法,对变压器油进行过滤与处理,一起看下。
一是带电滤油法,二是压力滤过法。
1、变压器带电滤油法
(1)当电压高于10V时,不宜采用带电滤油。
在过滤时,产生较多的气泡,气泡在较高电压的作用下会产生游离现象,使油的绝缘性能变坏,导致内部放电。在进行带电滤油时,定期将瓦斯继电器内从油中释放出的气体放掉。
(2)带电滤油时,油管和滤油机应可靠接地,以保护工作人员的人身安全,工作人员要专业,要有人监护,穿带好绝缘用品。
(3)操作方法:4和5对角阀门接口处,接上压力式滤油扣,阀门4抽出油,从阀门5处打回油箱,经多项循环滤过,直至符合标准。
2、压力滤过法
电力变压器用的绝缘油必具有绝缘性质和导热性质(国家标准)在安装现场,常用压力滤过法完成绝缘油的一般干燥(除去水分)和净化(除去脏物)的方法。
(1)开阀门8和11,然后起动油泵,再开阀门6和7。停油时,先关闭6和7,然后停油泵,再关闭8和11的阀门。
(2)正常工作时,压力表3*10 ~4*10 Pa的压力下是正常工作,如果杂质和油纸堵塞,压力增高,当压力达到6*10 Pa时,必须停止,更换滤纸。
(3)滤纸使用前放在80-90℃烘箱内干燥24小时,放在清洁容器内。
(4)滤网,每隔10~15小时清洗一次,开始时滤油3-5分钟内,出油孔通过阀门10送回污油罐重新滤过,积存滤油器内的油,通过阀门9送回污油系统,再次滤过。
以上滤油要多次进行精华和干燥合格为止。
以上就是变压器油的二种处理方法,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。