有关1250kva变压器对输出电缆大小的要求,1250kva变压器需要配多大的输出电缆,电缆的截面至少要900平方毫米,这样才能保证变压器的电力输出。
一、1250kva变压器配多大的输出电缆
注意:三条240平方电线不能并在一起使用。
1250kva变压器差不多有1000KW,用三条240平方电线并联太小了,用4条并联还不能拉得远了,最好用母排。
1250kVA变压器低压侧额定电流1804A,按电流密度2A/平方毫米来计算,电缆的截面至少要900平方毫米。
二、1250kw变压器输出电流怎么计算,配多少平方的电缆?
1250KVA变压器额定输出电流要看电压是多少,380V 额定电流I=S/1.732/U=1250/1.732/0.38=1899A
如此大的电流,只能近距离输送,应该用10X100的铜排或15X12的铝排输送,用电缆最少要用400的3根铜电缆并用。
10KV 额定电流I=S/1.732/U=1250/1.732/10=72A,35的铜电缆或50的铝电缆都可以。
三、1250KVA的变压器高压、低压端都用多大的电缆?
1250KVA的变压器高压侧电流一般在72A左右,电缆选用YJV-8.7/15KV 3*95mm2的就可以。
如果是直埋电缆,建议使用铠装电缆,低压侧电流一般在1800A左右,如果是直接接到低压受电柜时,建议使用矩形铜排,采用TN-S系统时,铜排型号是2*[TMY-4(100*8)+1*60],如果是用电缆敷设至低压受电柜建议采用YJV-0.6/1KV 4*185+1*95电缆的话,最少也要并联四根,以上是根据变压器达到75%功率来计算的。
四、1250KVA变压器需要多大平方的高压电缆?
变压器的额定电流计算:
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV),二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV),已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流。
口诀 a :
容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
单位KV
对于变比为10/0.4KV的变压器高压侧额定电流可以用变压器容量KVA/( *10)=高压侧额定电流 S/( *10)=I高 低压侧额定电流为:变压器容量KVA/( *0.4)=低压侧额定电流。S/( *0.4)=I低
变比为10/0.4KV高压侧额定电流为:1250*0.058=72.5A 选额定电流的1.3-2.1倍就可以了.16平方的铜导线或25平方铝导线。