变压器运行异常与重大事故预防措施
遇到变压器运行异常怎么办,变压器的异常运行分析,包括变压器的声音异常、油温异常、油位异常等,并介绍了变压器的重大事故预防措施,一起来了解下。
对变压器运行时的声音、震动、气味、变色、温度、及外部状况等现象的变化,来判断有无异常,分析异常运行的原因、部位及程度,并采取相应的措施以防故障进一步扩大。
变压器是电网中的重要设备之一,它能否正常运行直接关系到电网的稳定,所以一定要加强变压器的管理,通过巡视及时发现问题并相应采取措施来防止事故的发生,保证变压器的正常运行。
对变压器故障的分析处理及预防措施的简单介绍。
一、变压器的异常运行分析
变压器在发生事故之前,一般都会有异常情况出现,因为变压器内部故障是由轻微发展为严重的。值班人员应随时对变压器的运行状况进行监视和检查。通过对变压器运行时的声音、震动、气味、变色、温度、及外部状况等现象的变化,来判断有无异常,分析异常运行的原因、部位及程度,以便采取相应措施,变压器运行中的异常一般有以下几种情况:
(一)声音异常
变压器正常运行时声音应为连续均匀的“嗡嗡”声,如果产生不均匀或其他响声都属于不正常现象。
(1)内部有较高且沉着的“嗡嗡”声。则可能是过负荷运行,可根据变压器负荷情况鉴定并加强监视。
(2)内部有短时“哇哇”声。则可能时电网中发生过电压,可根据有无接地信号,表计有无摆动来判定。
(3)内部有尖细的“哼哼”声。则可能是系统中有铁磁谐振、有一相断线或单项接地故障,可根据当时有无接地信号和表计指示来判断。
(4)变压器有放电声。则可能是套管或内部有放电现象,这时应对变压器作进一步检测或停用。
(5)变压器有水沸声。则为变压器内部短路故障或接触不良,这时应立即停用检查。变压器运行异常与重大事故预防措施。
(6)变压器有爆裂声。则为变压器内部或表面绝缘击穿,这时应立即停用变压器进行检查。
(7)其他可能出现“叮当”声或“嘤嘤”声。则可能是个别零件松动,可以根据情况处理。
(二)油温异常
(1)变压器的绝缘耐热等级为A级时,线圈绝缘极限温度为105度,根据国际电工委员会的推荐,保证绝缘不过早老化,温度应控制在85度以下。若发现在同等条件下温度不断上升则认为变压器内部出现异常。
(2)导致温度异常的原因有:散热器堵塞引起温度异常、冷却器异常引起温度异常、内部故障引起温度异常等多种原因。这时应根据情况进行检查处理。
(三)油位异常
变压器油位变化应该在标记范围之间,如有较大波动则认为不正常。常见的油位异常有:
(1)假油位,如果温度正常而油位不正常,则说明是假油位。运行中出现假油位的原因有油标管堵塞、呼吸器堵塞、防暴管通气孔堵塞等。
(2)油位下降,原因有变压器严重漏油、检修后缺油、油枕中油过少温度过低等。
(四)变压器外表异常
1.防暴管防爆膜破裂引起水和潮气进入变压器内,导致油乳化及变压器绝缘强度降低,原因有:
(1)防爆膜材质与玻璃选择处理不当。
(2)防暴膜及法兰加工不精密平整,安装工艺不符合要求。
(3)受外力或自然灾害袭击。变压器运行异常与重大事故预防措施。
(4)变压器发生内部短路故障。
2.套管闪络放电
套管闪络放电会造成发热导致老化,绝缘受受损甚至引起爆炸,常见原因有:
(1)套管表面过脏或不光滑。
(2)高压套管制造不良,未屏蔽接地,焊接不良,形成绝缘损坏。
4.渗漏油
渗漏油时变压器常见的缺陷,渗与漏仅是程度上的区别,渗漏油常见的部位及原应有:
(1)阀门系统,蝶阀胶材质安装不良,放防油阀精度不高,螺纹处渗漏。
(2)胶垫接线桩头,高压套管基座流出线桩头胶垫较不密封、无弹性,小瓷瓶破裂渗漏油。
(3)设计制制造不良,材质不好。
(五)颜色、气味异常
变压器内部故障及各部件过热都将引起一系列的颜色、气味的变化。
(1)线头或线卡处过热,接触面氧化,引起变色和异味。
(2)套管、瓷瓶污损产生电晕和闪烙,风扇、油泵烧毁等都会产生臭味。
(3)呼吸器内硅胶吸入潮气变色。
二、变压器的重大事故预防措施
(一)预防变压器绝缘击穿事故
1.防止水分及空气进入变压器
(1)变压器在运输和存放时必须密封。
(2)变压器本体及冷却系统各连接部位的密封性,是防潮进潮的关键,必须在制造时搞好。
(3)水冷却系统和潜油泵在安装前应按照制造厂的安装使用说明书进行检漏试验,必要时解体检修。
(4)呼吸器的油封应注意加油和维护,切实保障畅通,干躁剂应保持干躁。
(5)对新安装或大修后的变压器应按厂家说明书的规定进行真空处理和注油。
(6)变压器投运前要特别注意排空内部空气,如套管升高座和油管道中的死区。
(7)当轻瓦斯发出信号时,要及时取气进行试验,以判明成分,查明原因即使排除。
(8)对淘汰和不合格的配件进行更换。
2.防止焊渣及铜丝等杂物进入变压器
(1)运行前应尽可能检查变压器内是否有杂物,彻底清除。
(2)安装前将油管道、冷却器和潜油泵的内部清理干净并用合格油清洗。
(3)净油器应安装正确,防止活性氧化吕和硅胶冲入变压器内,对于已经进入的要尽早检修。
(4)变压器内部故障跳闸后应尽快切除油泵,避免杂物进入变压器内部非故障部分。
(5)禁止使用铜丝虑网,对已发现铜丝冲入变压器应尽早安排检修和试验。
3.防止绝缘受伤
(1)变压器在吊检时应防止绝缘受伤,在安装变压器套管时应注意不要使引线扭结或过分用力吊拉使应先根部或线圈绝缘受损。
(2)进行变压器内部检查时,应拧紧各种螺丝,防止在运行中发生变形和损坏。
(3)安装和检修中需要更换绝缘部件时,必须采用试验合格的材料和部件,并经干燥处理。
4.防止线圈温度过高,绝缘劣化或烧坏
(1)合理控制运行中的顶层油温升,特别时对强油循环的变压器,各种温度计要定期校验保证可靠。
(2)强油循环的变压器冷却系统故障时,允许的负荷和时间应按厂家的规定执行。
(3)强油循环的冷却系统必须有两个可靠的电源,应安装有自动切换装置,并定期进行切换试验。
(4)定期进行试验,保证油的合格。
5.防止过电压击穿事故
相关文章电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
变压器的运行分接档位的使用方法

关于变压器的运行分接档位的小知识,变压器的分接位置有多少个,其运行分接档位就有多少个,分为有载调压与无载调压二种情况,从变压器铭牌中也可以看出运行分接档位。
时间:2022-07-26 10:16:11
变压器的运行问题:过负荷与不对称作业

有关变压器的运行问题,二个可能会导致变压器扮演的故障问题,一个是变压器过负荷运行,一个是变压器不对称作业,一起来看下。
时间:2020-08-06 11:36:57
油浸式变压器的运行温度有什么规定

有关油浸式变压器的使用问题,油浸式变压器的运行温度有哪些规定,在变压器的日常运行维护中,应该注意哪些问题,一起来 解下。
时间:2020-08-05 11:22:34
电动机运行中断路器跳闸检查项目总结

有关电动机运行中断路器跳闸需要检查的项目,包括配电柜故障、电缆故障、电机故障等,一起来了解下。
时间:2020-05-20 09:03:25
变压器的八种异常声响的原因分析

有关变压器的几种异常声响的发生原因,变压器出现故障时,会表现出异常声响,比如变压器会发出“嗡嗡”声,变压器发出“嘶嘶”的声音等,这些变压器的异常声响,表明变压器出了故障在报警。
时间:2019-12-18 06:41:39
变压器声音异常的检查经验总结

当变压器出现声音异常时,变压器已出现故障,此时要依靠经验与工具来检查维修,这里分享下变压器声音异常的检查经验,帮助分析变压器声音异常的可能原因,并进行全面检修。
时间:2019-12-18 06:40:02
变压器内外部异常响声的常见原因

有关变压器异常响声的原因,当变压器负载电流过大时会有异常响声,当变压器过负载时也会发出异常响声,电工天下小编整理了变压器的内外部异常响声的常见原因,一起来看下。
时间:2019-12-18 06:36:32