变压器交流耐压试验的故障分析
来源:电工天下时间:2020-02-16 17:43:24 作者:老电工手机版>>
对更换的一台有载调压变压器发生的放电矿障进行分析,经详细分析计算、断定是某一部分的绝缘件表面受潮引起事故、并通过试验验证了上述判断的准确性。
变压器交流耐压试验的故障分析
一、事故经过
我局北洛35kV 变电站增容,更换1 号主变。由原来的无励磁调压SL 7 - 3150/35 主变更换为有载调压SFZ7 - 10000/3 5 主变。吊心前试验时,除交流耐压试验项目没做外,其它所有的试验项目均合格。经吊心检查,最后做交流耐压试验。使用的是交流耐压配套试验设备。
试验变压器特性参数:
型号: TDJ; 容量: 25kVA; 电压比:150kV ö3 80V; 电流比: 0. 168A ö65. 8A; 阻抗:7. 9%。
感应式移圈调压器的特性参数为: 型号:TDJA - 25ö 0. 5; 输出容量: 25kVA; 输入电压:380V; 负载电压: 0~ 450V; 最大输入电流:85A; 最大负载电流: 55A。
根据试验规程标准,变压器高压侧短时交流耐压U el 为72kV。应在试验变压器低压侧施加的电压为U 1 = U el/Ke =72000/(150000/380) = 182V。变压器低压侧短时交流耐压U e2 为30kV ,应在试验变压器低压侧施加的电压为U 2 = U e2/Ke =30000/(150000/380)= 76V。
试验前,考虑变压器容量较大,能使变压器线端电压升高,估计升高电压△U = 2kV 左右,那么高压侧耐压时,应从试变低压侧施加的电压U 实加= (72000 - 2000)/(150000/380) =177V。
试验过程中,先对变压器低压侧做耐压试验,合格后对高压侧试验。高压侧试验时,在试
变低压侧施加电压到174V 时,变压器内部有很大的放电声。立即停电,外观检查无异常后,又加压试验,在施加电压到170V 时,又产生放电响声。经研究,决定在高压试验回路中串接一电流表,直接测量高压侧电流,观察其变化规律,经查正常后,再次试验。当电压指示172V ,电流为158mA 时,又发生放电现象,稍停3s,放电持续激烈,但电流却不增大,只在158~ 170mA之间摆动。还不足以使试验保护装置跳闸,故再一次停电研究。
二、事故分析
经分析,这种现象不是绝缘不良造成的。因为当绝缘不良击穿时,电流随电压的增加而增大很多,而在本测试过程中电流却是缓缓增加。故考虑有两种因素: 一是高压引线对外壳或铁心距离不够引起放电; 二是高、低压绕组之间放电。
把低压侧短路接地线拆除后,再加压试验仍放电,由此判断是高压引线及绕组对地距离不够而放电,再一次吊心检查理。吊心后,认真检查发现A 相高压引线与上轭的距离为2cm ,并且高压引线的绝缘纸约有长2cm 严重烧焦。
更换烧焦的绝缘纸,加大引线对铁轭的距离。工作完成就盖上钟罩,注油静置放一段时间后,重新加压试验,在电压升到170V 时,又发生放电现象,断定是变压器绕组内部故障。进一步分析认为,绝缘纸不是放电烧焦的。若放电击穿,纸上应有小孔,短时间去穿放电,不能发热烧焦。再则,这段距离虽然很近,但是浸在击穿强度为55kV /2. 5mm 的绝缘油中,是远远不能引起放电的,经查实,高压引线时,还没有全部降温就包上绝缘纸造成的。
究竟是设备内部故障还是所加电压太高造成的击穿?分析计算如下:
变压器高压侧电容量为:
Cx = R 4CN(100 + R 3)/R N (R 3 + ρ)= 3184 × 50 × (100 + 74)/60 × (74 + 0. 5)= 6197pF
式中 R 4 —— 标准固定无感电阻,其值为
31848Ω
CN —— 标准真空电容器,电容量为50p F
R N —— 分流器位置电阻,它随分流器
开关位置的不同而不同,这里取RN = 608Ω
ρ—— 滑线电阻,取Q= 0. 58Ω
R 3—— 高压侧可调电阻,取R 3 = 748Ω
变压器高压侧耐压试验电流为:
Ic = ωCxU el= 314 × 6197 × 10- 12 × 72 × 103= 140mA
变压器线端电压升高值为:
△U = U elωCxU 2HZK%/SH = 72 × 103 × 314 × 6197 × 10- 12×(150 × 103) 2× 7.9%/25 × 103 = 9961V ≈ 10kV
式中 CX —— 变压器电容量
U H —— 试变额定电压
SH —— 试变额定容量
Zk —— 试变额定阻抗
由此得知变压器端部电压升高值△U > 2 kV ,那么照此推算,则试变低压侧应施加的电压为:
U =(U e - △U)/Ke= 157V
以前试验时,相当于变压器高压侧施加的电压为70kV + 10kV = 80kV ,超出试验规程规定的试验标准72kV ,但是没有超出出厂试验标准85kV 。通过以上分析计算,断定造成事故的原因是某一部分的绝缘件表面受潮(如夹件、绝缘木、白布带等) ,当电压低时,不能造成电压的游离; 当电压高时电子游离加快,沿绝缘件表面同接地铁件间形成回路(即沿表面放电) ,放电后恢复正常,然后,再游离,再放电,持续循环。
三、事故处理及结论
最后重新吊心,对暴露在空气中的器身缓缓加压,发现A 相高压引线绝缘支撑木下表面首先闪络放电。经查,此支撑木下表面粗糙潮湿,并带有毛细纤维之类东西,估计是吊心过程中,用抹布擦试时的遗留物。经更换后,试验合格。
综上所述,得出如下结论:
(1) 对高电压大容量设备进行交流耐压试验时,因电容引起端部电压升高,其值应详细计算,不能盲目估算。
(2) 进行交流耐压试验时,直接在被试设备的加压端进行电压测量。
(3) 严格执行规程,做变压器吊心前的耐压试验,发现问题,吊心处理。
(4) 吊心过程中,认真仔细检查所有部件,遇有问题要谨慎处理。
相关文章如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
变压器套管与引线故障及其它故障问题

有关变压器套管的使用问题,变压器出现套管及引线故障问题,以及分接开关故障问题,另外还有磁路故障问题,这些故障的原因是什么,应该如何解决,下面具体来看下。
时间:2022-05-04 06:14:22
怎样对电力变压器进行短路试验?

在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:19:31
怎么对变压器进行空载试验?

怎么对变压器进行空载试验?对变压器进行空载试验时,一般有二种接线方法:一是将低压侧接电源,高压侧空载;二是将高压侧接电源,低压侧空载。
时间:2021-11-15 06:18:13
试验变压器电压与容量的选择方法

试验变压器电压与容量的选择,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。
时间:2021-10-06 10:01:39
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
发电机转子交流阻抗试验要求图解

发电机转子交流阻抗试验要求图解,有关发电机转子交流阻抗试验方法及注意事项,向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值,施加电压的大小通过调压器调节。
时间:2020-08-12 10:42:12
变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障

有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。
时间:2020-08-07 11:19:28
- 上一篇:变压器常见的运行故障分析
- 下一篇:变压器铁芯多点接地故障分析处理程序与步骤说明





