在变压器的运行过程中,难免会出现一些故障问题,当二次系统突然短路,而保护拒动,或内部有短路故障,而出气孔和防爆管堵塞等,变压器常见的运行故障分析,一起来看下。
变压器内部的高温和高热会使变压器油突然喷出,喷油后使油面降低,有可能引起瓦斯保护动作。
1、三相电压不平衡
① 三相负载不平衡,引起中性点位移,使三相电压不平衡;② 系统发生铁磁谐振,使三相电压不平衡;③ 绕组局部发生匝间和层间短路,造成三相电压不平衡。
2、继电保护动作
继电保护动作,说明变压器内部有故障。瓦斯保护是变压器的主要保护,它能监视变压器内部发生的部分故障,常常是先轻瓦斯动作发出信号,然后重瓦斯动作去掉闸。
轻瓦斯动作的原因:
① 因滤油、加油和冷却系统不严密,致使空气进入主变压器;② 温度下降和漏油致使油位缓慢降低;③ 变压器内部故障,产生少量气体;④ 变压器内部短路;⑤ 保护装置二次回路故障。
当外部检查未发现变压器有异常现象时,应查明瓦斯继电器中气体的性质:如积聚在瓦斯继电器内的气体不可燃,而且是无色无嗅的,而混合气体中主要是惰性气体,氧气含量度大于6%,油的闪点不降低,则说明是空气进入继电器,此时变压器可继续运行。
如气体是可燃的,则说明变压器内部有故障,应根据瓦斯继电器内积聚的气体性质来鉴定变压器内部故障的性质,如气体的颜色为:黄色不易燃的,且一氧化碳含量大于1%~2%,为木质绝缘损坏;灰色和黑色易燃的,且氢气含量在30%以下,有焦油味,闪点降低,则说明油因过滤而分解或油内曾发生过闪络故障;浅灰色带强烈臭味且可燃的,是纸或纸板绝缘损坏。
如上述分析对变压器内的潜伏性故障还不能作出正确判断,则可采用气相色谱法作为适当判断。当变压器的差动保护和瓦斯保护同时动作,在未查明原因和消除故障前不准合闸。
3、绝缘瓷套管闪络和爆炸
套管密封不严,因进水使绝缘受潮而损坏;套管的电容芯子制造不良,内部游离放电;或套管积垢严重,以及套管上有裂纹,均会造成套管闪络和爆炸事故。
4、分接开关故障
变压器油箱上有“吱吱”的放电声,电流表随响声发生摆动,瓦斯保护可能发出信号,油的闪点降低。这些都可能是分接开关故障而出现的现象。
分接头开关故障原因:
① 分接开关触头弹簧压力不足,触头滚轮压力不匀,使有效接触面面积减少,以及因镀银层的机械强度不够而严重磨损等会引起分接开关烧毁;
② 分接头开关接触不良,经受不起短路电流冲击发生故障;
③ 倒分接开关时,由于分头位置切换错误,引起开关烧坏;
④ 相间绝缘距离不够,或绝缘材料性能降低,在过电压作用下短路。
如发现电流、电压、温度、油位、油色和声音发生变化,应立即取油样作气相色谱分析。当鉴定为开关故障时,应立即将分接开关切换到完好的档位运行。
在运行中,开关接触部分触头可能磨损,未用部分触头长期浸在油中,可能因氧化而产生一层氧化膜,会使分接头接触不良。
因此,为防止分接开关故障,在切换时必须测量各分头的直流电阻,如发现三相电阻不平衡,其相差值不应超过2%。
倒分接头时,应核对油箱外的分接开关指示器与内部接头的实际连接情况,以保证接线正确。
此外,每次倒分接头时,应将分接开关手柄转动10次以上,以消除接触部分的氧化膜及油垢,再调整到新的位置。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。