在变压器的运行过程中,由分接开关故障引出的变压器问题有很多,这里就重点说一说变压器分接开关的故障类型有哪些,包括分接开关触头弹簧压力不足,分接开关接触不良等故障。
1、变压器油箱上有"吱吱"的放电声,电流表随响声发生摆动,瓦斯保护可能发出信号,油的闪点降低。
2、新投入的变压器,油会发出"咕噜"的声音。
以上均可能是分接开关故障而出现的现象。
1、分接开关触头弹簧压力不足,触头滚轮压力不匀,使有效接触面积减少,以及因镀层的机械强度不够而严重磨损等会引起分接开关烧毁;
2、分接开关接触不良,经受不起短路电流的冲击而发生故障;
3、倒分接开关时,由于分头位置切换错误,引起开关烧坏;
4、相间距离不够,或绝缘材料性能降低,在过电压作用下短路。
如发现电流、电压、温度、油位、油色和声音发生变化,应立即取油样作气相色谱分析。
当鉴定为开关故障时,应立即将分接开关切换到完好的档位运行,条件允许时,应投入备用变压器,退出故障设备进行及时处理。并且在日常的运行维护中,应注意以下几点:
切换时必须测量各分头的直流电阻,如发现三相电阻不平衡,其相间差值一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%,测得的相间与以前(出厂或交接时)相应部位比较,其变化不应超过2%。
调节电压分接头应按变压器铭牌图解进行,不得凭记忆调整,调整后将固定分接头螺丝拧紧,使分接头接触良好,并测量空载电压,其值不得高于额定电压的10%。
倒分接头时,应核对油箱外的分接开关指示器与内部接头的实际连接情况,以保证接线正确。在运行中,开关接触部分触头可能磨损,未用部分触头长期浸在油中可能因氧化而产生一层氧化膜,使分接头接触不良。因此,为防止分接开关故障,每次倒分接头时,应将分接开关正反方向转动5周以上,以消除接触部分的氧化膜及油垢,再调整到新的位置。
变压器的外侧加一次电压一般不得超过相应分接头额定电压值的5%,若经试验或经制造厂认可,电压值可增高相应档位额定电压值10%,但注意此时允许的电流值应遵守制造厂的规定或根据试验确定。
无载调压变压器在额定电压±5%范围内改变分接头位置时,其额定容量不变,若为-7.5%和-10%分接头时,额定容量应降低2.5%和5%。对于有载调压分接头位置的额定容量,应遵守制造厂规定。
对于有载调压开关应每3月取油样作分析,运行满一年或变换次数达4000次,应换油。新投入的在变换5000次后,应吊心检查,变压器回路中加装电流闭锁装置,整定值不超过额定电流的1.5倍。
分接头的位置应有专门的记录,以便于随时核查。
以上就是变压器分接开关的故障类型及原因,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。